Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата.
Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А.
Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 22.5.2012, 18:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
для освещения берется 1,5 мм2, ну соответственно автомат С10, С16. можно также В10, В16.

ИМХО, не можно а нужно. Зачем для освещения, где нет значительных пусковых токов использовать АВ с кратностью 10-15, когда достаточно 3-5? У меня на освещении тоже С10, так пару раз при включении взрывалась лампочка, АВ не отключился, а отгорели провода внутри светильника. К сожалению группу В у нас не продают.


--------------------