![]() Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос но уже голова пухнет от одного тиристорного регулятора, не могу побороть.... Трехфазный регулятор шесть тирсторов по два встречно -праллельно включенных. Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
Так для общей информации:Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) почти сразу при включении летят тиристоры Т 161-200. Ток в начальный момент (розжига печи) до 300А, при работе около 150 - 200, при включениях печи (во время регулирования температуры раствора) происходит бросок до 500-600А. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Конечно же о к.з. говорить рановато. Не забываем, что данное устройство - регулятор, а не преобразователь. Все три фазных ключа могут быть открыты одновременно, и это будет нормальный режим. Для полного счастья можно заменить ключи перемычками. Вредные всплески тока и напряжения возникают в моменты быстрого включения или выключения (если используются запираемые) тиристоров во время значительного напряжения синсоиды. Можно предложить использовать режим вкл/выкл (раз уж плавно управлять все равно не выходит), но обеспечить такое управление, чтобы тиристоры открывались в самом начале полуволны и естественным образом закрывались в самом конце. Тогда всякого рода всплески будут сведены к минимальным. Это если не хочется применять контактор.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 0:03 |
|
![]() |