Водопроводные трубы под напряжением. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Водопроводные трубы под напряжением. |
18.5.2012, 10:02
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?
|
|
|
24.5.2012, 9:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Было с подводкой к газ.плите (не суть) . Потенциал относительно земли не на трубе газовой оказался, а на защитном PE-проводнике (шланг открутить). Прошел по шлейфу распред.сети. В соседнем подъезде обнаружил "запеканку" наконечника PENа. Лечение помогло. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 20:58 |
|