Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
12.5.2012, 17:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 |
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос но уже голова пухнет от одного тиристорного регулятора, не могу побороть.... Трехфазный регулятор шесть тирсторов по два встречно -праллельно включенных. Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
Так для общей информации:Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) почти сразу при включении летят тиристоры Т 161-200. Ток в начальный момент (розжига печи) до 300А, при работе около 150 - 200, при включениях печи (во время регулирования температуры раствора) происходит бросок до 500-600А. |
|
|
24.5.2012, 13:11
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 |
А если обмотки транса не позволяют это сделать (судя по описаниям автора), Обмотки это сделать позволяют, другое дело что при таком соединени в момент выключения могло произойти седующее: две фазы закрылись а по другой еще течет ток при чем значение тока возрасло по отношению к рабочему, и в этот момент транс сильно гудит. В момент включения так же наблюдался небольшой гул. Пусть это и кратковременно. При таком соединении так же вылетел один тиристор, поэтому и начали менять схему соединения на обычный треугольник. А в паспорте нагрузка показана как активная хотя может это и просто схематически так обозначили. |
|
|
24.5.2012, 15:32
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
при звезде и треугольнике углы упр. на тиристоре будут разными также влияют на синхронизацию подключение обмоток (начало, конец) тр-ра на тиристоры
есть в продаже электронные контакторы можно их использовать, правда разогрев ломом внушают опасения за тиристоры если только тр-р как сварочный или использовать дополнительно дроссели для ограничения тока |
|
|