Помогите пожалуста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите пожалуста |
Гость_Гость_* |
21.5.2012, 14:13
Сообщение
#1
|
Гости |
Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата.
Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А. Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11 |
|
|
21.5.2012, 17:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так Вам и надо рассчитать ток однофазного КЗ, а не п. 3.1.11 смотреть...
Темы про ТКЗ и выбор АВ есть на форуме, например ток КЗ в сетях 0,4 петля фаза-ноль, вопрос про АВ Расчет однофазных коротких замыканий -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.5.2012, 20:58
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Так Вам и надо рассчитать ток однофазного КЗ, а не п. 3.1.11 смотреть... Темы про ТКЗ и выбор АВ есть на форуме, например ток КЗ в сетях 0,4 петля фаза-ноль, вопрос про АВ Расчет однофазных коротких замыканий возможно ещё потребуется прогрузка автомата, но это только лаборатория. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 8:43 |
|