Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?
|
|
|
24.5.2012, 20:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
На сколько знаю, ИС ставят на вводе в многоквартирный дом. На вводе в квартиру и частный дом не ставят (у газовиков такая норма)
|
|
|
25.5.2012, 18:27
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
На сколько знаю, ИС ставят на вводе в многоквартирный дом. На вводе в квартиру и частный дом не ставят (у газовиков такая норма) Проживаю в частном доме на вводе установлен ИС ,установка обязательна независимо многоквартирный или частный дом ,можно не устанавливать при условии что газопровод выполнен полиэтиленовой трубой. -------------------- |
|
|
25.5.2012, 21:01
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Проживаю в частном доме на вводе установлен ИС ,установка обязательна независимо многоквартирный или частный дом ,можно не устанавливать при условии что газопровод выполнен полиэтиленовой трубой. а я обслуживаю многоквартирные дома 60-70х годов. на вводах ИС нет, а проблема с потенциалом возникает часто. |
|
|
26.5.2012, 14:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
а я обслуживаю многоквартирные дома 60-70х годов. на вводах ИС нет, а проблема с потенциалом возникает часто. То что вы обслуживаете это хорошо. Но ИС быть должны и обязаны . -------------------- |
|
|