Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

программируемый датчик температуры

Джонни
сообщение 26.5.2012, 23:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Всем привет.. встал вопрос !

имеем птичник, (птицеферму).. для охлаждения воздуха используем систему "генерации водяного тумана". но вот проблемка.. рабочий включает систему только после того как посмотрит на термометр.. то есть присутствует человеческий фактор.. я хочу свою систему прикрутить к "датчику температуры" наверное к программируемому , что бы я мог указывать температуру при которой система должна включаться..

в общем должно быть устройство которое при определенной заданной температуре будет включать мой насос парогенератора. то есть подавать на него ток.

вот куда рыть и где искать не знаю. помогите советом.

я думаю что система датчика должна быть такой..

1 . указывать температуру при которой включается насос..
2 . время работы насоса в секундах..
2.1 пауза в 30 секунд и последующий замер температуры..

как то так..

помогите как решить задачку... на человека надеяться не хочу.. бизнес накроется медным тазом..



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flicker
сообщение 27.5.2012, 0:51
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 26.5.2012, 23:35) *
я думаю что система датчика должна быть такой..

1 . указывать температуру при которой включается насос..
2 . время работы насоса в секундах..
2.1 пауза в 30 секунд и последующий замер температуры..


Много вариантов, а вложение какие?
Могу посоветовать ОВЕН ТРМ1 и датчик температуры ДСТ015 (датчиков много, написал для примера)
Устанавливаем температуру на ТРМ1 допустим 100 градусов, при достижение этой температуры включается пускатель электродвигателя и работает пока температура не упадет до 95.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонни
сообщение 27.5.2012, 13:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 0:51) *
Много вариантов, а вложение какие?
Могу посоветовать ОВЕН ТРМ1 и датчик температуры ДСТ015 (датчиков много, написал для примера)
Устанавливаем температуру на ТРМ1 допустим 100 градусов, при достижение этой температуры включается пускатель электродвигателя и работает пока температура не упадет до 95.



ну 5-10 тыщ можно..

хороший аппарат. а конкретнее можете написать какой датчик.. и какой лучше всего что ли если у вас опыт уже есть работы с ними..

сам я же смогу датчик и остальное связать ? там не сложно наверное.
мне нужно следить за температурой в птицеферме..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.5.2012, 14:04
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 14:50) *
ну 5-10 тыщ можно..

хороший аппарат. а конкретнее можете написать какой датчик.. и какой лучше всего что ли если у вас опыт уже есть работы с ними..

сам я же смогу датчик и остальное связать ? там не сложно наверное.
мне нужно следить за температурой в птицеферме..


Так и выйдет около 3-4. Если помещение маленькое, то можно поставить один датчик (то есть замер температуры в одном месте)
датчик например ДТС015(500 руб) размеры (длина толщина) выбирать исходя по удобству монтажа. Прибор ТРМ1(2000 руб) http://www.owen.ru/catalog/85314561и схема подключения http://www.owen.ru/catalog/48320242
Ничего трудного в подключение нет, главное во время подключения чтобы отсутствовала напряжение - это для безопасности.
По схеме подключения: 1 и 2 контакт питание 220 В, 3.4.5 контакт вообще использовать надо будет только 4,5 их на пускатель электродвигателя. 9,10,11 на датчик температуры, все остальное не используется.
После монтажа включить прибор подав напряжение, установить температуру при которой должен включаться двигатель, потом установить дельту +- температуру, и все.
Будут вопросы пишите icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонни
сообщение 27.5.2012, 14:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 14:04) *
4,5 их на пускатель электродвигателя. 9,10,11 на датчик температуры, все остальное не используется.


пускатель это что ?
у меня двиг подключен непосредственно в 220в, включается через обычный включатель.

что собой представляет пускатель ?




Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 14:04) *
Так и выйдет около 3-4. Если помещение маленькое, то можно поставить один датчик (то есть замер температуры в одном месте)
датчик например ДТС015(500 руб) размеры (длина толщина) выбирать исходя по удобству монтажа. Прибор ТРМ1(2000 руб) http://www.owen.ru/catalog/85314561и схема подключения http://www.owen.ru/catalog/48320242
Ничего трудного в подключение нет, главное во время подключения чтобы отсутствовала напряжение - это для безопасности.
По схеме подключения: 1 и 2 контакт питание 220 В, 3.4.5 контакт вообще использовать надо будет только 4,5 их на пускатель электродвигателя. 9,10,11 на датчик температуры, все остальное не используется.
После монтажа включить прибор подав напряжение, установить температуру при которой должен включаться двигатель, потом установить дельту +- температуру, и все.
Будут вопросы пишите icon_smile.gif



я примерно понял что такое пускатель..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Джонни   программируемый датчик температуры   26.5.2012, 23:35
- - зелёный желторотик   На человека надеяться не хотите, или платить штатн...   26.5.2012, 23:56
|- - Джонни   Цитата(зелёный желторотик @ 26.5.2012, 23...   27.5.2012, 13:41
|- - Flicker   Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 14:41) скупой ...   27.5.2012, 13:43
- - Flicker   Цитата(Джонни @ 26.5.2012, 23:35) я думаю...   27.5.2012, 0:51
|- - Джонни   Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 0:51) Много в...   27.5.2012, 13:50
|- - Flicker   Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 14:50) ну 5-10...   27.5.2012, 14:04
|- - Джонни   Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 14:04) 4,5 их...   27.5.2012, 14:51
|- - Flicker   Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 15:51) пускате...   27.5.2012, 15:19
- - uvk2   Вот что нравится мне во всех ОВЕНовских приборах -...   27.5.2012, 18:53
|- - Джонни   Цитата(uvk2 @ 27.5.2012, 18:53) Вот что н...   27.5.2012, 21:58
||- - Flicker   Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 22:58) спасибо...   27.5.2012, 21:59
|- - Джонни   Цитата(uvk2 @ 27.5.2012, 18:53) Вот что н...   27.5.2012, 22:30
|- - Flicker   Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 23:30) двухкан...   27.5.2012, 22:36
|- - Джонни   Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 22:36) да, дв...   29.5.2012, 1:11
|- - Flicker   Цитата(Джонни @ 29.5.2012, 1:11) комната ...   29.5.2012, 5:38
- - uvk2   Второй канал можно использовать для сигнализации о...   29.5.2012, 5:48
- - push   http://intexgroop.kharkov.ua/eou.php?do=termoreg Т...   29.5.2012, 10:57
- - uvk2   Вот про ТК... В тексте нет разъяснений по поводу т...   29.5.2012, 11:32
- - push   как то об етом не задумывался. Устанавливал лет эд...   29.5.2012, 12:15
- - Rezo   Я лично вещи подобного рода часто исполняю на датч...   29.5.2012, 12:16