Дополнительная группа освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дополнительная группа освещения |
29.5.2012, 12:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Доброго времени суток. Прикрепил еще одну группу освещения к существующей, развел выключатель через новую коробку коробку. Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется. В чем проблема может быть. Очень срочно нужно решить этот вопрос, или идеи где искать косяк. КЗ нет, сеть трехпроводная.
|
|
|
29.5.2012, 12:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 |
прозвони провод..от выключателя который на новй светильник ну и на нем самом!!!
|
|
|