Дополнительная группа освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дополнительная группа освещения |
29.5.2012, 12:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Доброго времени суток. Прикрепил еще одну группу освещения к существующей, развел выключатель через новую коробку коробку. Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется. В чем проблема может быть. Очень срочно нужно решить этот вопрос, или идеи где искать косяк. КЗ нет, сеть трехпроводная.
|
|
|
29.5.2012, 13:34
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Цитата Проверьте по утечке фазы на землю, замерить между фазой и землей?Какая мощность существующего освещения была? Какую мощность вы присоединили? Какое сечение и длина кабеля существующего освещения? Каким кабелем и какой длины вы новые свтильники присоединили? В каком месте вы выполнили подключение? Существующая мощность, на момент подключения составляла не более 1.5кВТ Добавил мощность 6*60Вт=360Вт 3*1,5 3*1,5 общая длинна подключения 50м (соединял светильники параллельно) В коробке освещения. прозвони провод..от выключателя который на новй светильник ну и на нем самом!!! Что я там должен получить? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 23:46 |
|