![]() узо как защита от попадания фазы на ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() узо как защита от попадания фазы на ноль |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 ![]() |
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. Повторного заземления нуля нет, на вводе однофазное узо общего назначения с током срабатывания 30 мА.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль Первое - нет, второе - да.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 13:05 |
|
![]() |