узо как защита от попадания фазы на ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
узо как защита от попадания фазы на ноль |
30.5.2012, 17:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. Повторного заземления нуля нет, на вводе однофазное узо общего назначения с током срабатывания 30 мА.
|
|
|
31.5.2012, 16:22
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 27553 |
Цитата Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока. КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает. Цитата Повторного заземления нуля нет… Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность. |
|
|