Проблема при подключении вытяжного вентилятора с таймером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема при подключении вытяжного вентилятора с таймером |
3.6.2012, 17:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.6.2012 Пользователь №: 27791 |
Доброго дня!
Парни, столкнулся с проблемой! Купил EAF 120TH Electrolux вытяжку в туалет и ванную. Поскольку она с таймером и датчиком влажности, подключается на постоянно запитанную фазу, ноль и фазу которая идет с выключателя освещения При включении света вытяжка включается при выключении еще работает заданное время. И столкнулся с такой проблемой: В квартире стоят везде выключатели леграндовские с подсветкой, и на фазе которая идет с выключателя имеется малый ток, которого достаточно что бы вытяжка срабатывала как будто ток на фазе есть. На вытяжке стоит индикатор включения. Он слабо светится и она работает постоянно, при включении выключетеля света индикатор загорается ярко. Проверял, с розетки - все четко работает. Кинуть фазу отдельно нет варианта - ремонт закончен. Сменить все выключатели тоже не вариант. Тупо сделать вытяжку на вкл/выкл света - крайний вариант. переплатил за таймер, хочется что бы работало. Собственно вопрос как на фазе контрольной избавиться от тока или максимально его занизить! |
|
|
3.6.2012, 17:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Параллельно вытяжке подключить конденсатор 0.01 Мкф на 400В,если подсветка в выключателе для вас важна.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2012, 18:27 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|