Проблема при подключении вытяжного вентилятора с таймером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема при подключении вытяжного вентилятора с таймером |
3.6.2012, 17:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.6.2012 Пользователь №: 27791 |
Доброго дня!
Парни, столкнулся с проблемой! Купил EAF 120TH Electrolux вытяжку в туалет и ванную. Поскольку она с таймером и датчиком влажности, подключается на постоянно запитанную фазу, ноль и фазу которая идет с выключателя освещения При включении света вытяжка включается при выключении еще работает заданное время. И столкнулся с такой проблемой: В квартире стоят везде выключатели леграндовские с подсветкой, и на фазе которая идет с выключателя имеется малый ток, которого достаточно что бы вытяжка срабатывала как будто ток на фазе есть. На вытяжке стоит индикатор включения. Он слабо светится и она работает постоянно, при включении выключетеля света индикатор загорается ярко. Проверял, с розетки - все четко работает. Кинуть фазу отдельно нет варианта - ремонт закончен. Сменить все выключатели тоже не вариант. Тупо сделать вытяжку на вкл/выкл света - крайний вариант. переплатил за таймер, хочется что бы работало. Собственно вопрос как на фазе контрольной избавиться от тока или максимально его занизить! |
|
|
6.6.2012, 0:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата диодные лампы. на ситуацию не влияют никак. их только поставил, проблема появилась еще не было светильников Еще как влияют. Были бы лампы накаливания проблема не возникла бы.