Можно ли закопать СИП-4? , Проложить от столба к месту расположения счетчика под землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли закопать СИП-4? , Проложить от столба к месту расположения счетчика под землей |
6.6.2012, 1:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 |
Ситуация такая, столб сетевой компании находиться через дорогу, натягивать воздушку спомощью СИП-4 нет возможности, машины могут оборвать.
Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять? Мощность до 10 кВт. |
|
|
6.6.2012, 8:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Кабель берите АВБбШв.
Прокладка кабеля на глубине не менее 1 метра под полотном дороги. В месте пересечения с дорогой прокладку КЛ выполнить в трубе. На опоре ЛЭП установите разъеденитель. Если КЛ длиная, то и ОПН. Ну и полистайте ПУЭ, типовые проекты, на тему прокладки КЛ под дорогами и устройства кабельных вставок в ВЛ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|