Можно ли закопать СИП-4? , Проложить от столба к месту расположения счетчика под землей

Maiwend
сообщение 6.6.2012, 1:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 26801



Ситуация такая, столб сетевой компании находиться через дорогу, натягивать воздушку спомощью СИП-4 нет возможности, машины могут оборвать.
Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять?
Мощность до 10 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.6.2012, 11:51
Сообщение #2





Гости






Цитата(Maiwend @ 6.6.2012, 1:20) *
Ситуация такая, столб сетевой компании находиться через дорогу, натягивать воздушку спомощью СИП-4 нет возможности, машины могут оборвать.
Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять?
Мощность до 10 кВт.

Отсюда, конечно не видно, но почему "машины могут оборвать", если Вы соблюдёте все габариты? Если необходимо (и позволяют местные условия), можно поставить дополнительную опору. Это, возможно, бутет проще и дешевле, чем раскапывать проезжую часть. А вообще, у Вас должны быть на руках Технические условия на присоединение к электросети, от них и следует "плясать".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Maiwend   Можно ли закопать СИП-4?   6.6.2012, 1:20
- - зелёный желторотик   СИП в землю не укладывают. Применяйте бронированн...   6.6.2012, 1:25
- - antno   вббшв   6.6.2012, 3:26
- - RomanNV   Кабель берите АВБбШв. Прокладка кабеля на глубине ...   6.6.2012, 8:50
- - savelij®   Maiwend, для начала взглянуть на ТУ или согласоват...   6.6.2012, 9:08
- - Гость сочувствующий   Цитата(Maiwend @ 6.6.2012, 1:20) Ситуация...   6.6.2012, 11:51
- - Maiwend   Гостю Дорога грунтовая, бывает ездят грузовики. А...   6.6.2012, 12:13
- - Работник   ЦитатаВБбШв дорого очень. Так писали же, берите ал...   6.6.2012, 17:22
- - зелёный желторотик   Опора - дорого. Бронированный кабель - дорого.... ...   6.6.2012, 17:45
|- - Maiwend   Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 18...   6.6.2012, 22:38
|- - haramamburu   Цитата(Maiwend @ 6.6.2012, 23:38) А у нас...   7.6.2012, 12:53
- - зелёный желторотик   Вы то АВВГ в трубу под землёй, под дорогой, закаты...   6.6.2012, 23:24
- - Sinus   ЦитатаМожно ли взять тот же СИП-4 и проложить его ...   7.6.2012, 5:57
- - Maiwend   Если бы денежный вопрос у людей не стоял остро, то...   7.6.2012, 7:30
|- - Joker   Цитата(Maiwend @ 7.6.2012, 4:30) Если бы ...   7.6.2012, 8:42
- - RomanNV   Экономя сейчас на материалах и выполнении правил, ...   7.6.2012, 7:38
- - Maiwend   Джокер, мне ваш ответ нравиться. Скажите, а скольк...   7.6.2012, 10:17
- - Sinus   еще нужен кронштейн, лента стальная, скрепы, зажим...   7.6.2012, 10:53
- - Maiwend   это касаетельно первой части вопроса или это все д...   7.6.2012, 10:57
- - Sinus   опишите поподробнее,начиная от сетевого столба (та...   7.6.2012, 11:05
- - Maiwend   Наверно типа такого, только у меня 2 жилы. СИП-4 2...   7.6.2012, 11:40
|- - ZavGar   Цитата(Maiwend @ 7.6.2012, 11:40) Кстати,...   7.6.2012, 13:37
- - RomanNV   Это справедливо для маслонаполненых однофазных каб...   7.6.2012, 13:08