![]() Можно ли закопать СИП-4? , Проложить от столба к месту расположения счетчика под землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Можно ли закопать СИП-4? , Проложить от столба к месту расположения счетчика под землей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 ![]() |
Ситуация такая, столб сетевой компании находиться через дорогу, натягивать воздушку спомощью СИП-4 нет возможности, машины могут оборвать.
Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять? Мощность до 10 кВт. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять? СИП в землю нельзя. АВБбШв 4х16 или 4х25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 20:13 |
|
![]() |