Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Можно ли закопать СИП-4? , Проложить от столба к месту расположения счетчика под землей

Maiwend
сообщение 6.6.2012, 1:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 26801



Ситуация такая, столб сетевой компании находиться через дорогу, натягивать воздушку спомощью СИП-4 нет возможности, машины могут оборвать.
Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять?
Мощность до 10 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Maiwend
сообщение 7.6.2012, 7:30
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 26801



Если бы денежный вопрос у людей не стоял остро, то кругом бы прокладывали оптоволокно и увсех был бы космический интернет.
Любой материал это деньги, а если не можешь его купить, а делать надо. ничего не остается как выдумывать велосипед.

Уточню про дорогу, по ней в месяц может проехать несколько машин, а может и ниодной, а может и камаз с досками к примеру. Зимой вообще никто не ездит. Деревня это в самом конце дороги участок.

Спасибо всем за советы. Возможно остановимся на алюминиевой броне, ну поглядим в общем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 7.6.2012, 8:42
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Цитата(Maiwend @ 7.6.2012, 4:30) *
Если бы денежный вопрос у людей не стоял остро, то кругом бы прокладывали оптоволокно и увсех был бы космический интернет.
Любой материал это деньги, а если не можешь его купить, а делать надо. ничего не остается как выдумывать велосипед.

Уточню про дорогу, по ней в месяц может проехать несколько машин, а может и ниодной, а может и камаз с досками к примеру. Зимой вообще никто не ездит. Деревня это в самом конце дороги участок.

Спасибо всем за советы. Возможно остановимся на алюминиевой броне, ну поглядим в общем.

Не забывайте старую народную мудрость: Скупой платит дважды. А особо скупые могут платить и трижды и четырежды и т.д. Вы же, наверное, питание к дому подводите не на год-два, правильно?

А в землю "уходить" тоже недешево: про разъединитель и кабельную муфту не забыли? и с какой опоры будете "нырять", не с одностоечной, надеюсь? А если опора у вас промежуточноая, то поставить на нее разъединитель не получится, а без разъединителя переход с воздуха на кабель Вам все равно не разрешат сделать....


Самым экономически выгодным вижу (если на то действительно есть необходимость, если действительно выжержать 6 м над дорогой по другому не получится) установку дополнительной опоры. В дальнейшем (а можете и сразу) можно повестиь на нее светильник, так еще и двор свой освещать будете.



--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Maiwend   Можно ли закопать СИП-4?   6.6.2012, 1:20
- - зелёный желторотик   СИП в землю не укладывают. Применяйте бронированн...   6.6.2012, 1:25
- - antno   вббшв   6.6.2012, 3:26
- - RomanNV   Кабель берите АВБбШв. Прокладка кабеля на глубине ...   6.6.2012, 8:50
- - savelij®   Maiwend, для начала взглянуть на ТУ или согласоват...   6.6.2012, 9:08
- - Гость сочувствующий   Цитата(Maiwend @ 6.6.2012, 1:20) Ситуация...   6.6.2012, 11:51
- - Maiwend   Гостю Дорога грунтовая, бывает ездят грузовики. А...   6.6.2012, 12:13
- - Работник   ЦитатаВБбШв дорого очень. Так писали же, берите ал...   6.6.2012, 17:22
- - зелёный желторотик   Опора - дорого. Бронированный кабель - дорого.... ...   6.6.2012, 17:45
|- - Maiwend   Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 18...   6.6.2012, 22:38
|- - haramamburu   Цитата(Maiwend @ 6.6.2012, 23:38) А у нас...   7.6.2012, 12:53
- - зелёный желторотик   Вы то АВВГ в трубу под землёй, под дорогой, закаты...   6.6.2012, 23:24
- - Sinus   ЦитатаМожно ли взять тот же СИП-4 и проложить его ...   7.6.2012, 5:57
- - Maiwend   Если бы денежный вопрос у людей не стоял остро, то...   7.6.2012, 7:30
|- - Joker   Цитата(Maiwend @ 7.6.2012, 4:30) Если бы ...   7.6.2012, 8:42
- - RomanNV   Экономя сейчас на материалах и выполнении правил, ...   7.6.2012, 7:38
- - Maiwend   Джокер, мне ваш ответ нравиться. Скажите, а скольк...   7.6.2012, 10:17
- - Sinus   еще нужен кронштейн, лента стальная, скрепы, зажим...   7.6.2012, 10:53
- - Maiwend   это касаетельно первой части вопроса или это все д...   7.6.2012, 10:57
- - Sinus   опишите поподробнее,начиная от сетевого столба (та...   7.6.2012, 11:05
- - Maiwend   Наверно типа такого, только у меня 2 жилы. СИП-4 2...   7.6.2012, 11:40
|- - ZavGar   Цитата(Maiwend @ 7.6.2012, 11:40) Кстати,...   7.6.2012, 13:37
- - RomanNV   Это справедливо для маслонаполненых однофазных каб...   7.6.2012, 13:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 2:34
Rambler's Top100     