![]() узо как защита от попадания фазы на ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() узо как защита от попадания фазы на ноль |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 ![]() |
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. Повторного заземления нуля нет, на вводе однофазное узо общего назначения с током срабатывания 30 мА.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
[quote name='Алексей35' date='30.5.2012, 18:24' post='238911']
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. И УЗО, и дифавтомат сработают. Только УЗО сгорит...Если сгорит и разомкнет цепь, то защитить успеет. Дифавтомат защитит. Опять, если номинал подобран правильно. Свой дом лучше доверит спецам. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт. УЗО сработает. А сгорит или нет зависит от величины тока. Как сгорит? Зависит от случая: может сгореть и отключить, а может сгореть и нечего не отключить. Лучше бы спецам доверить свой дом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |