узо как защита от попадания фазы на ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
узо как защита от попадания фазы на ноль |
30.5.2012, 17:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. Повторного заземления нуля нет, на вводе однофазное узо общего назначения с током срабатывания 30 мА.
|
|
|
31.5.2012, 18:01
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока. КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает. Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность. Про узо знаю достаточно, чтобы об этом говорить, сам прибором узо проверял. Но один момент упустил. Поясню ситуацию, на вводе стоит узо (или диф, без разницы) фаза подана на фазный контакт ноль на нулевой. Происходит авария на ВЛ, как обычно петля фаза-ноль ни в какие рамки не лезет, в общем происходит контакт фазного провода и нулевого, вставка на ТП горячая но ещё держит. После этого имеем на вводе рабочую фазу и фазу прибежавшую по нулю(фазы разные). Защитного заземления нет. Если в доме сделано зануление, то все открытые проводящие части окажуться под напряжением. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
7.6.2012, 14:49
Сообщение
#3
|
Гости |
Происходит авария на ВЛ, как обычно петля фаза-ноль ни в какие рамки не лезет, в общем происходит контакт фазного провода и нулевого, вставка на ТП горячая но ещё держит. После этого имеем на вводе рабочую фазу и фазу прибежавшую по нулю(фазы разные). Защитного заземления нет. Если в доме сделано зануление, то все открытые проводящие части окажуться под напряжением. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт. Другими словами имеем схлёстывание "чужой" фазы с нулём на ВЛ, возможное отгорание нуля на ТП и занос чужой фазы в дом по нулю. Есть ли в доме заземление или нет его - никакой разницы. Небаланса в УЗО не будет. И оно не отключится. Ток через потребители пойдёт в 1,73 раза бОльший, и что сгорит, то сгорит, но только не УЗО. |
|
|