Расчет нагрузок существующего цеха |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет нагрузок существующего цеха |
5.6.2012, 15:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Здравствуйте!
Написал в раздел электроснабжение - ни одного ответа. Может туда и не смотрит ни кто. Здесь всегда отвечали Стоит задача определить требуется ли компенсация реактивной мощности на РП-6кВ, от которой питаются двигатели 6кВ и ТП (потребители в основном двигатели 0,4кВ). Как определить расчетную нагрузку РП, на основании которой следует принять решение о необходимости установки БК? По-моему самое разумное это рассчитывать по реальным измеренным нагрузкам. Но для этого, как я понимаю, нужно проводить целое исследование: снимать суточные графики, зимой, летом.. И на их основании делать вывод. Определение нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок" Тяжпрома по моему даст не точный результат, и к тому же для этого нужно проделать немалый объем работы - собрать данный по всем потребителям 0,4 и 6 кв. Так как же лучше определить необходимость компенсации? |
|
|
7.6.2012, 15:57
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
и еще в догонку:
- имеет ли смысл установка БК и на РП и на ГПП? Если да, то в каких случаях? - расчет компенсации делать для каждой секции или для всей РП (СВ замкнут), а потом делить пополам? Сообщение отредактировал Fanatik_FS - 7.6.2012, 15:59 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 19:45 |
|