Всем привет!

Ни для кого не секрет, что в последние двадцать лет качество изготовления кабельной продукции очень заметно снизилось. Особенно это касается сечения-сопротивления. На разных форумах часто вижу, как народ ноет о том, что, дескать, доколь это будет продолжаться!? Продолжаться это будет вечно, если никто никак не будет реагировать на это наглое воровство.
Пару месяцев назад я купил пару метров провода ПВ-3-16кв.мм.. Сразу бросилось в глаза, что какой-то он совсем уж тоненький. Первая мысль - подсунули в магазине меньшего сечения. Посмотрел - на изоляции написано "пв-3 16", и указан производитель - "Цветлит". Вооружившись микрометром, распушил-померял-посчитал сечение жилы. Получилось 9.5 кв. мм.!!! Поскольку с такой наглостью я все-таки еще не сталкивался, решил обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Зашел на сайт Роспотребнадзора и написал сообщение. Через месяц по почте пришло письмо о том, что "ваше заявление направлено в Росстандарт по месту производства кабеля. Еще через месяц, вчера, пришло заказное письмо из росстандарта с приложением копии экспертизы кабеля ПВ-3 16, взятого со склада Цветлита. Результат экспертизы - сопротивление кабеля в полтора раза выше допустимого. Материалы переданы в суд.
К чему я все это написал? Понятно, что вор отделается мелким штрафом и дальше будет обворовывать людей. Но если люди станут активнее реагировать на подобное воровство, ситуация будет меняться к лучшему. Призываю всех, кто сталкивается со случаями занижения сечения проводов, писать жалобы в Роспотребнадзор по каждому случаю. Пора прекратить эту порочную практику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 7.6.2012, 22:16
Сообщение #2





Гости











По сечению жил кабелей. Как то при ведении технадзора сталкивался с этим, провод для стояков дома оказался заниженного сечения вместо 35 кв.мм где то 28 кв.мм, в паспорте заводских испытаний сопротивление не соответствовал ГОСТ, Саранскабель, ответили что провод ПВ изготовлен по ТУ ,т.к завод выпускает ПВ по ГОСТ и по ТУ, и покупатель сам решает какой нужен провод, по ТУ или по ГОСТ . Цена соответственно по ТУ дешевле ,снабженцы подрядчика приобрели что подешевле,крайними оказались снабженцы подрядчика. Просил копию ТУ ,так и не выслали заводчане , и на письма долго отвечали, разбирался еще по телефону с ними-кому написать ;хотя вроде Саранскабель приличный завод. В проекте в спецификации был заложен провод по ГОСТ, хорошо что проектировщики взяли сечение с запасом, подрядчику пришлось обратиться в проект.организацию за свой счет ,делать расчеты что 28 кв.проходит. Еще кабель ВВГ 3х1,5 то же самое было, завод не помню,на букву А, в каком то маленьком городишке, сколько не писал ,даже не ответили.

Это мне так ответили с Камкабеля тогда ,кстати быстро и оперативно:

Выпускаемые нашим предприятием кабели марки ВВГ имеют маркировку по оболочке кабеля с указанием наименования завода, марки, размера и года выпуска (например КАМСКИЙ КАБЕЛЬ ВВГ-660 3х6 2011). Другие крупные производители, выпускающие качественные кабели и провода, подобным образом маркируют свою продукцию.
Если такой маркировки на приобретенной Вами продукции нет, то вероятнее всего кабель выпущен каким-либо малоизвестным предприятием, не сильно следящим за качеством выпускаемой продукции.

Вот что предлагают наши технологи:

Можно контролировать диаметр жилы померив его микрометром;
если диаметр для сечения 1,5 не менее 1,35 мм,
для сечения 2,5 -не менее 1,73 мм;
для сечения 4 - не менее 2,20 мм;
для сечения 6 - не менее 2,70 мм;
то сопротивление точно будет соответствовать ГОСТ 22483-77 "Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров"

Единственно хотелось бы отметить, что с момента принятия ГОСТа качество меди существенно улучшилось, соответственно отдельные производители пользуются возможностью занижать сечение жил и при этом выполнять требования по сопротивлению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zubastik   О заниженом сечении проводов   13.5.2012, 8:08
- - Олега   Микрометры, экспертизы.. Похоже просто бирочку с ...   13.5.2012, 9:29
- - Zubastik   Если бы случай был единичный, я так бы и подумал. ...   13.5.2012, 10:13
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Zubastik @ 13.5.2012, 10:13) Если ...   13.5.2012, 12:03
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.5.2012, 12:03...   13.5.2012, 13:15
|- - Олега   Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2012, 13...   13.5.2012, 13:46
|- - зелёный желторотик   Цитата(Олега @ 13.5.2012, 13:46) Другими ...   13.5.2012, 14:23
- - Гость_Алексей_*   И еще, не ради рекламы,понравился провод"АЛЛЮ...   13.5.2012, 12:15
|- - Volt380   Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.5.2012, 13:15...   13.5.2012, 12:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.5.2012, 12:15...   13.5.2012, 20:08
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.5.2012, 20...   14.5.2012, 10:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.5.2012, 10:28...   15.5.2012, 8:38
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.5.2012, 8...   15.5.2012, 10:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.5.2012, 10:14...   15.5.2012, 17:25
- - RomanNV   У нас тут по местному ТВ недавно была программа пр...   13.5.2012, 12:17
- - Zubastik   Цитата(Volt380 @ 13.5.2012, 15:49) сечени...   13.5.2012, 14:13
|- - Олега   Цитата(Zubastik @ 13.5.2012, 14:13) А вот...   13.5.2012, 15:31
|- - зелёный желторотик   Цитата(Zubastik @ 13.5.2012, 15:21) Во пе...   13.5.2012, 16:15
- - Zubastik   Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2012, 17...   13.5.2012, 15:21
- - Zubastik   Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2012, 19...   13.5.2012, 17:15
- - Zubastik   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2012, 0...   14.5.2012, 6:22
|- - Олега   Цитата(Zubastik @ 14.5.2012, 7:22) Сопрот...   14.5.2012, 11:14
- - alexpetrov57   Спасибо "Zubastik"у за тему она сейчас о...   14.5.2012, 8:17
- - Zubastik   Все верно, Олега. Однако, сопротивление жилы может...   14.5.2012, 12:36
|- - Олега   Цитата(Zubastik @ 14.5.2012, 12:36) ..соп...   14.5.2012, 14:01
- - Zubastik   Насчет методики, да, все верно. В той экспертизе, ...   14.5.2012, 18:10
- - с2н5он   не факт что лучше   15.5.2012, 12:15
- - Zubastik   Сегодня тесть позвал поставить розетку. Провод и р...   4.6.2012, 14:19
|- - зелёный желторотик   Zubastik, как же так получилось, что до какого-то ...   6.6.2012, 1:11
- - Zubastik   Сегодня покупал КГ 1х25 Томского "Сибкабеля...   5.6.2012, 13:00
- - Zubastik   Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 5:1...   6.6.2012, 11:55
- - зелёный желторотик   ЦитатаПровод взял потолще, помощнее, 2х2.5 кв. мм ...   6.6.2012, 18:37
|- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 18...   6.6.2012, 18:59
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 6.6.2012, 18:59) А я не ...   6.6.2012, 19:11
- - savelij®   Тормозим, господа-товарищи-братья! Лирические ...   6.6.2012, 19:15
- - Zubastik   Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 22...   7.6.2012, 5:42
- - Гость   По сечению жил кабелей. Как то при ведении технадз...   7.6.2012, 22:16
- - Zubastik   Цитата(Гость @ 8.6.2012, 1:16) Единственн...   8.6.2012, 8:06
- - Jeelman   Не так давно измерил ради любопытства сечение медн...   9.6.2012, 18:03
- - Jeelman   Мне однако не нравится эрзац-изоляция жил в таком ...   9.6.2012, 18:08
- - Слава   На днях получил провод из двух кусков. ПуВ 4кв.мм....   23.1.2022, 23:44
- - Rezo   Посмотрите ГОСТы и все вопросы у Вас отпадут.   5.2.2022, 15:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 8:41
Rambler's Top100     