![]() узо как защита от попадания фазы на ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() узо как защита от попадания фазы на ноль |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 ![]() |
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. Повторного заземления нуля нет, на вводе однофазное узо общего назначения с током срабатывания 30 мА.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Если попадание до УЗО (или диф. не важно), не сработает, если после УЗО то несбалланс всяко будет и оно сработает, а вот защитит или нет эт вопрос. Получается фаза попала, УЗО сработало, отцепила вход, а попавшая фаза осталась на нагрузке вместо нуля. А есть ли там повторное или нет его, не вижу разницы. Нужно посмотреть схему подключения и понять как токи потякуть.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |