![]() отрицательное сопротивление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() отрицательное сопротивление |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 ![]() |
проблема появилась при рассмотрении характеристики срабатывания реле сопротивления. если представлять вектор полного сопротивления Z на плоскости с двумя осями: R(абцисса) и X(ордината) - активное и реактивное сопротивления соответственно. то что значит, если Z вектор расположен во 2 или 4 квадранте? я понимаю только различие между
1) он расположен в 1 или 3 и 2) в 2 или 4 это зависит от направления тока. если угол Z меняется в пределах одного квадранта, допустим 1, это зависит от того, в каком соотношении сопротивления находятся. а вот между 1 и 3, например, квадрантами, разница какая. что значит -R. активная составляющая тока направлена в обратку при положительной реактивной? когда такое может быть? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 ![]() |
doro, ссылку на сайт пожалуйста, хотелось бы следить за обсуждением.
спасибо за ответ. 4ый квадрант я понял. со вторым квадрантом нет. при кз возможно протекание токов не к точке кз а к нагрузке? ищ всего что прочитал, вывод сделал такой по 2му квадранту : при кз на линии через большое переходное сопротивление, часть активной мощности протекает к нагрузке минуя точку кз и пусковой орган воспринимает эту часть как протекающую в обратном направлении. и если она больше, то вектор во 2м квадранте Сообщение отредактировал Captain Kirk - 10.6.2012, 21:54 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |