![]() Напряжение на фазах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Напряжение на фазах |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Сам я по образованию инженер электрик, но вчера столкнулся с вопросом на который не знаю ответа!) подскажите!!
вчера в доме подключал вру.. Померял напряжение мультиметром: ф-0 = 220, а между фазами 380 и 0! Вопрос:"как между фазами может быть 0?" Заранее спасибо! Прошу сильно не пинать) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
если дом питается по ВЛ 0,4 кВ, то возможен такой вариант, обрыв провода на ВЛ и закарачивание с другой фазой, вот и получается, что свет у всех, а одной фазы нет.
п.с. столкнулся раз с таким |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 13:49 |
|
![]() |