Добрый вечер форумчане, такой вопрос.

По СНиП 08-02-89 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.....

1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия?
2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор?
3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП
Большое спасибо

Сообщение отредактировал overlord1781 - 13.6.2012, 20:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 14.6.2012, 7:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(overlord1781 @ 13.6.2012, 22:59) *
1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия?
2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор?
3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП
Большое спасибо


1. Самое главное и замечательное отличие ВРУ от ГРЩ заключается в том, что на ГРЩ не распростроняется ограничение по току на вводе 630А и на отходящих линиях в 250А, а на ВРУ эти ограничения накладываются.
Чем конкретно является ВРУ расписано в ГОСТ Р 51732-2001.

2. ПУЭ гласит:
Цитата
Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и Другие распределительные устройства.

В СП написано, что в помещениях электрощитовых разрешается размещать оборудование слаботочных устройств управления, автоматики и дымоудаления и то при выполнении определённых условий. Значит на основании выше сказанного можно считать, что установка любого другого оборудования, не относящегося к распределительным и слаботочным устройствам запрещена. Да и установка копрессора предполагает доступ к нему для обслуживания персонала, не являющегося электротехническим, а неэлектротехническим личностям в помещении электрощитовой находиться нельзя.

3. Выше уже сказали, где читать, плюс ГОСТ Р 51732-2001.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 21:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены