Добрый вечер форумчане, такой вопрос.
По СНиП 08-02-89 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу..... 1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия? 2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор? 3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП Большое спасибо Сообщение отредактировал overlord1781 - 13.6.2012, 20:02 |
|
|
14.6.2012, 7:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия? 2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор? 3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП Большое спасибо 1. Самое главное и замечательное отличие ВРУ от ГРЩ заключается в том, что на ГРЩ не распростроняется ограничение по току на вводе 630А и на отходящих линиях в 250А, а на ВРУ эти ограничения накладываются. Чем конкретно является ВРУ расписано в ГОСТ Р 51732-2001. 2. ПУЭ гласит: Цитата Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и Другие распределительные устройства. В СП написано, что в помещениях электрощитовых разрешается размещать оборудование слаботочных устройств управления, автоматики и дымоудаления и то при выполнении определённых условий. Значит на основании выше сказанного можно считать, что установка любого другого оборудования, не относящегося к распределительным и слаботочным устройствам запрещена. Да и установка копрессора предполагает доступ к нему для обслуживания персонала, не являющегося электротехническим, а неэлектротехническим личностям в помещении электрощитовой находиться нельзя. 3. Выше уже сказали, где читать, плюс ГОСТ Р 51732-2001. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 21:01 |
|