Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите определить , где ноль а где земля

Гость_Женек_*
сообщение 20.6.2012, 13:32
Сообщение #1





Гости






Стал менять розетку, фазу нашел отверткой, а вот где ноль а где земля - хз. Провод трехжильный, цвета такие - черный, синий и коричневый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 20.6.2012, 14:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



1. Отключаем вводной автомат в щите.
2. Откручиваем свой защитный нулевой проводник от шины РЕ, или корпуса щита.
3. Включаем вводной автомат.
4. Замеряем напряжение на интересующих нас проводниках. Между фазой и нулём будет 220В (фазу вы вычислили уже), а между фазой и открученной землёй будет 0В, или меньше 110В, если у вас останутся работающие электроприборы с фильтром на входе.
5. Отключаем вводной автомат в щите.
6. Прикручиваем свой защитный нулевой проводник к шине РЕ, или корпусу щита.
7. Включаем вводной автомат.


--------------------