![]() как пользоваться таблицей пуЭ , таблица 6.9 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() как пользоваться таблицей пуЭ , таблица 6.9 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
У меня есть 30 кондиционеров 14 квт которые 2 дня(подряд) в году будут работать все вместе (а ето 1480 А и 500 квт). остальное время будут выключены.
короче научите пользоваться таблицей плз Таблица 6.9 Таблица 6.9 № п.п. Удельный вес установленной мощности работающего сантехнического и холодильного оборудования, включая системы кондиционирования воздуха в общей установленной мощности работающих Силовых электроприемников, % Кс при числе электроприемников 1 2 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200 1 100-85 1 (0, ![]() 2 84-75 - - 0,75 о.7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 3 74-50 - - 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 4 49-25 - - 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 5 24 и менее - - 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4 1 В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью св. 30 кВт. Примечания 1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице, производится интерполяцией. 2 В установленную мощность резервные электроприемники не включаются. Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 21.6.2012, 11:06 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
В данном случае эта таблица не подходит.
Раз вам точно известен режим работы ваших потребителей, то учитывая Кс для них равный 1 вам просто нужно прибавить их установленную мощность к расчётной мощности остального электрооборудования. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 1:32 |
|
![]() |