Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как пользоваться таблицей пуЭ , таблица 6.9

Kirill.Obleuhov
сообщение 21.6.2012, 11:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



У меня есть 30 кондиционеров 14 квт которые 2 дня(подряд) в году будут работать все вместе (а ето 1480 А и 500 квт). остальное время будут выключены.
короче научите пользоваться таблицей плз


Таблица 6.9
Таблица 6.9
№ п.п. Удельный вес установленной мощности работающего
сантехнического и холодильного оборудования, включая
системы кондиционирования воздуха в общей установленной
мощности работающих Силовых электроприемников, % Кс при числе электроприемников
1 2 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200
1 100-85 1 (0,icon_cool.gif 0,9 (0,75) 0,8 (0,7) 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,5
2 84-75 - - 0,75 о.7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5
3 74-50 - - 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45
4 49-25 - - 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45
5 24 и менее - - 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4
1 В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью св. 30 кВт.
Примечания
1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице, производится интерполяцией.
2 В установленную мощность резервные электроприемники не включаются.


Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 21.6.2012, 11:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 21.6.2012, 13:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вот смотрите, допустим в моей квартире есть освещение на 10кВт, холодильник на 1кВт, электрическая плита на 10кВт и 30 кондиционеров общей мощностью 30х14=420кВт.
Имеем:
Ру = 10+1+10+420=441кВт из них Ру.с. силового об-я= 441-10=431кВт (освещение не силовое оборудование)
Ру.х. (кондиционеры, холодильники, сантехника..) = 1+420=421кВт.
Теперь находим удельный вес холодильного и кондиционеров = Ру.х./Ру.с.Х100%=421/431х100=98%
Всего мы имеем 31 штуку электрооборудования холодильного и кондиционирования.
Смотрим по таблиц в строке 1 (100-85%) и в колонке 30 едениц оборудования.
Получаем Кс для наших холодильников и кондиционеров 0,6.
Следовательно Рр.х.= 421х0,6=252,6кВт.

Вот и всё.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 12:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены