70 вольт между землей и фазой (и нулем)

PTSUst
сообщение 19.6.2012, 15:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.6.2012
Пользователь №: 27978



Здравствуйте

такая "картина"
есть квартира, в которой щиток делал сам, автоматы в фазе стоят на каждую комнату, в квартирном щитке все 0 объединены на щитке на одной шине и все земли тоже объединены на шине земли которая соединена с корпусом щитка и дальше уходит в коридор и соединена с землей щитка в коридоре проводом 4 кв мм. Земля в квартире - одна из жил провода ШВВП, к каждой комнате идет ШВВП 3*2,5 и далее по каждой комнате разводка уже отдельными проводами. Земля, ноль и фаза нигде не перепутаны, везде разные цвета. На кухню и ванную идет отдельные ШВВП 4 кв мм и далее разводка по кухне и ванной отдельными проводами, силовые розетки 4 кв м , обычные розетки 2,5 и освещение 1,5

никаких особых устройств в квартире нет

есть пара УПСов для компов, но они вроде не дают наводок, выключал, включал - не влияют...

начал искать потому что "стало щипаться" на кухне, обнаружил что если вставляю вилку микроволновки, то в розетках на кухне появляется напряжение между землей и нулем (и фазой) около 100 вольт

вынул провод микроволновки из розетки, напряжение 100 в между землей и фазой (и нулем) пропало.

взял удлинитель из провода ШВВП 3*2,5 примерно 30 м длиной...

измерил напряжение в розетке между землей и фазой - около 6в, вставляю удлинитель - напряжение между землей и фазой 70 вольт.

Земля в щитке подсоединена к "земле" коридора, написал в "кавычках" потому что думаю что земля в доме 1970 года постройки как везде, т.е. скорее всего нормальной земли нет, в воздухе... сделать нормальную землю невозможно...

пошел измерить в ванную, напряжение 25 в если в розетку вставлена вилка стиральной машины... вынул вилку стральной машины - 6 вольт

хотелось бы "все эти напряжения" между землей и нулем (и фазой) устранить

не могу понять что искать и какая правильная последовательность поиска?

спасибо

Сообщение отредактировал PTSUst - 19.6.2012, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 8.7.2012, 7:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(PTSUst @ 6.7.2012, 11:18) *
заземление на щите на первом этаже (не в подвале), видел когда электрик щит раскрыл, подходит стальная шина 20мм шириной примерно 5 мм толщиной, на ней болт, на нем закреплена вторая шина, возможно медная или стальная, она покрашена, соединяет ноль и землю...

в щитке в коридоре на этаже - земля шина круглая арматура диаметр 10мм, один болт на который я и прикрутил свой однопроводный многожильный медный 12кв мм сечение провод который протянул на щиток в квартире. Ноль и земля на щитке в коридоре на этаже НЕ соединены.

Уверены что "шина круглая арматура диаметр 10мм" от вашего этажного щитка, доходит до щитка на первом этаже? Точнее до стальной шины 20х5 мм?

Сообщение отредактировал uvk2 - 8.7.2012, 7:21


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PTSUst   70 вольт между землей и фазой (и нулем)   19.6.2012, 15:32
- - haramamburu   Вы сами все правильно поняли - "земля висит в...   19.6.2012, 16:06
|- - PTSUst   Цитата(haramamburu @ 19.6.2012, 16:06) Вы...   19.6.2012, 19:12
- - Shturman1   Цитатав квартирном щитке все 0 объединены на щитке...   19.6.2012, 16:23
- - Костян челябинский   В вашем собранном щитке нужно сделать перемычку ме...   19.6.2012, 20:14
|- - nail   Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2012, 20...   19.6.2012, 22:32
|- - PTSUst   Цитата(nail @ 19.6.2012, 22:32) пусть луч...   20.6.2012, 6:54
- - RomanNV   Во всех ваших электроприборах, при включении котор...   20.6.2012, 7:17
- - Shturman1   Цитатаотсоединил провод земли который уходит в кор...   20.6.2012, 8:47
|- - PTSUst   Цитата(RomanNV @ 20.6.2012, 7:17) ... Ост...   21.6.2012, 10:22
- - RomanNV   Если у вас разделение будет выполнено в подвале, т...   21.6.2012, 10:47
- - PTSUst   Цитата(Shturman1 @ 20.6.2012, 8:47) Прави...   2.7.2012, 9:16
- - push   Четыть какое то недоверие это все вызывает. Чем ме...   5.7.2012, 11:43
- - Rezo   ЦитатаЧетыть какое то недоверие это все вызывает.И...   5.7.2012, 18:27
- - push   почему я и спрашивал про измерительный прибор. Циф...   6.7.2012, 3:57
- - PTSUst   Цитата(push @ 5.7.2012, 11:43) Чем меряли...   6.7.2012, 10:18
- - Rezo   Не совсем понятно (фотку бы сюда). А ноль в кварти...   6.7.2012, 11:02
- - PTSUst   Цитата(Rezo @ 6.7.2012, 11:02) Не совсем ...   6.7.2012, 13:26
- - push   все понятно, ситуация классическая, о чем я писал ...   7.7.2012, 18:30
- - uvk2   Цитата(PTSUst @ 6.7.2012, 11:18) заземлен...   8.7.2012, 7:19
- - PTSUst   Цитата(push @ 7.7.2012, 18:30) все понятн...   8.7.2012, 21:00
- - Bor2905   Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Имеем частный ...   17.1.2019, 20:09
- - Сергей ДД   Начальные условия: к ненаписанному автором ТС(я са...   17.1.2019, 22:46
- - Rezo   Цитата(Bor2905)В чём прикол, какие версии? Впервые...   9.2.2019, 13:05