Пишу тут, потому что в области кондиционирования я чайник))
Ситуация такая: установили слит, питание подведено кабелем 2,5 по меди, длина метров 60, потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается, через минуту процесс повторяется. При попытке пуска клещами зафиксировал потребляемый ток - 52А. Смущает то, что установщики внешний блок подключили к внутреннему трехжильной "полторашкой", а два провода во внутреннем блоке, которые по схеме должны соединяться с внешним отдельным разъемом, вообще не подключены. Внимание вопрос! Какие функции выполняют неподключенные провода, может ли из-за этого не пускаться компрессор и почему ещё он может не пускаться? спасибо за внимание) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падает до 200В. вывод - пускаться должен, косяк установщиков, правильно?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |