совместная работа ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
совместная работа ИБП |
10.7.2012, 21:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
Коллеги,помогите разобраться.
Есть 3-ех этажный коттедж на одну семью,в котором внутрянка раскинута на 380В,т.е. на каждом этаже щиток,3-ех фазный автомат в каждом и тд.Потребителей на 380В нет и не будетИ есть три ИБП на 220В.Вопрос в следующем-Можно ли ,дабы не переделывать щитки,обьеденить выходные нули ИБП и спать спокойно.СПАСИБО. |
|
|
14.7.2012, 20:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Извиняюсь, если что не так, не видел схемы ИБП, но думаю, что там гальваническая развязка от сети и трансформатор на выходе. И если ИБП однотипные, наверное можно объединить один из их выходных концов в общий провод.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 10:38 |
|