Суть проблемы. Пол-года назад мое предприятие выполняло Заказчику ТУ на увеличение мощности. Человек докупил к имеющимся ранее 50 кВт(ам) еще 200. Мы установили прибор учета, рекомендованный компанией НЭСК (NP 542), трансформаторы тока 600\5, контролер НЭСК опломбировал расчетный узел.....и мы довели Заказчика до договора на поставку электроэнергии. Прошло пол-года. Электросети получают команду от муниципалитета на подключение палаток выносной торговли от ТП нашего Заказчика. Заказчик не разрешил заходить в "его" подстанцию, объяснив это тем, что и так оплатил все выставленные ему счета за ТП, ее монтаж, прокладку высоковольтных кабелей и, если НЭСКу надо подключить палатки, пусть они сами проделают тот же путь. В общем, с точки зрения НЭСК клиент зажрался. Прошло 2 дня. На подстанцию нашего Заказчика пришла бригада товарищей из НЭСК с прибором СЕ 602-1200К и секундомером и составила акт о безучетном потреблении энергии в 25%. Насчитали с февраля ему 90000 кВт....неучтенки и выставили счет на оплату. Заказчик пришел к нам, показал акт и говорит......вы же мне счетчик ставили.....так чего ж он с такой погрешностью.... Ну, в общем, неприятности. Помогайте, что ли. Куда идти, что делать? Да. Я был в НЭСКе. Там откровенно сказали, что дал бы палатки запитать и ничего б не было. А теперь пусть платит.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. давайте бумаги какие дали Вам (заказчику) - без них трудно помочь
2. заказчику по голове настучать надо - не понимаешь, не подписывай 3. СЕ602 - зачем там секундомер, вот ежли бы 601-м меряли 4. кстати один счетчик отправлять в поверку нет смысла- он не прямого включения 5. 281 000 х 0,25 = 70 250 всё больше попахивает разводом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 22:31 |
|
![]() |