Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сплит-система , не пускается компрессор

Volt380
сообщение 9.7.2012, 16:47
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Пишу тут, потому что в области кондиционирования я чайник))
Ситуация такая: установили слит, питание подведено кабелем 2,5 по меди, длина метров 60, потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается, через минуту процесс повторяется. При попытке пуска клещами зафиксировал потребляемый ток - 52А. Смущает то, что установщики внешний блок подключили к внутреннему трехжильной "полторашкой", а два провода во внутреннем блоке, которые по схеме должны соединяться с внешним отдельным разъемом, вообще не подключены.
Внимание вопрос! Какие функции выполняют неподключенные провода, может ли из-за этого не пускаться компрессор и почему ещё он может не пускаться?
спасибо за внимание)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 25.7.2012, 14:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
подключили недорстающие провода

что значит "недостающие провода"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Volt380   Сплит-система   9.7.2012, 16:47
- - Мастер Джу   Компрессор может не пускаться из за миллиона причи...   9.7.2012, 17:54
- - ez81   Потери напряжения при большом пусковом токе(длинны...   9.7.2012, 18:15
- - Aleks 72   Цитата(Volt380 @ 9.7.2012, 19:47) Пишу ту...   9.7.2012, 18:38
- - Volt380   Окей, просадку собираюсь замерить сегодня вечером....   10.7.2012, 8:54
- - Volt380   замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падае...   10.7.2012, 19:47
|- - savelij®   Цитата(Volt380 @ 10.7.2012, 20:47) замери...   11.7.2012, 17:40
- - Мастер Джу   Для 50А сечение кабеля явно маловато. Если знать м...   11.7.2012, 8:03
|- - Volt380   Цитата(Мастер Джу @ 11.7.2012, 9:03) Для ...   11.7.2012, 15:49
- - Shturman1   Цитатазамерил: при пусковом токе ок 50А напряжение...   11.7.2012, 13:45
- - Shturman1   ЦитатаА я считаю что работать должно, напряжение п...   11.7.2012, 16:12
- - prude   смотри электролит (стоит на блоке). На плате упра...   11.7.2012, 17:07
- - Мастер Джу   Комната которая охлаждается метров 18 кв?   11.7.2012, 18:12
- - с2н5он   а как соотносятся квадраты и пуск?   11.7.2012, 18:13
- - Мастер Джу   Цитата(prude @ 11.7.2012, 21:07) то через...   11.7.2012, 18:40
- - Volt380   не ради рекламы, Ballu BSZ-30H - вот она стоит..   11.7.2012, 21:05
- - Мастер Джу   http://www.ballu.ru/catalog-ballu/2892.html Прочит...   12.7.2012, 17:07
|- - Volt380   обоснуйте! что при падении U на 10% пускаться ...   12.7.2012, 19:44
- - Мастер Джу   Хорошо,а если в начале линии будет 205V ? Сколько ...   12.7.2012, 20:39
- - Volt380   чего его считать, я его замерял! а в начале 22...   13.7.2012, 6:49
- - Volt380   всё решили, подключили недорстающие провода- всё з...   25.7.2012, 12:56
- - Shturman1   Цитатаподключили недорстающие провода что значит ...   25.7.2012, 14:13
- - Volt380   Цитата(Shturman1 @ 25.7.2012, 14:13) что ...   25.7.2012, 14:15