В одной методике говорится:
1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению В другой: 2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем. Какой вариант правильный? И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять? |
|
|
26.7.2012, 11:20
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Согласно норм, теперь можно не пытать повышенным, НО если тр-р новый или после ремонта, я думаю лучше испытать поскольку любой дефектный негабарит между обмоткой и корпусом можно выявить только повышенным напряжением.
Ну и по поводу закорачивания испытуемой обмотки, а смысл? если она в звезду собрана, перед испытанием повышенным проверяем омметром/мультиметром на обрыв обмотку ВН во всех положениях. |
|
|