Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Водной автомат на квартиру , Нужна ссылка на ПУЭ

push
сообщение 10.8.2012, 7:11
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Господа ткните носом в ссылку или опровергните. Этажный щиток вводной автомат до счетчика. Есть ли норматив по амперажу. Вообщем тема такая Установлен диф. 50 А пришли "электрики" из управляющей компании, говорят типа нельзя 50А нужно 40А. Мозгами понимаю что можно вообще рубильник установить для отключения при замене счетчика (коммутационный аппарат), найти не могу где это прописано. Помню что при длине линии чет меньше 20м допускается не защищать, или если в пределах сборки. Нужна ссылка на ПУЭ. Поможите если не сложно.

И что ни у кого нет мыслей. Удалось найти ПУЭ 3.1.15-3.1.19 Как понять 6м? т.е. проводник до 6м можно не защищать? И ответвление идет в пределах одного щитка, тоже можно не защищать. По требованиям установки счетчика - должен стоять коммутационный аппарат (можно рубильник).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 15.8.2012, 3:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Господа! Я смотрю тема развивается? Пару дней искал хоть какое нить объяснение установки автомата на вводе (до счетчика). Что нашел, описал выше. Вопрос заключался в другом. Можно или нет установить 50 А? Получилось что можно. Стоял 40А 2Р. Это стандартная заводская комплектация щита. В былые времена устанавливали разъединители или как их там... черные такие тоже 2Р. А ситуация простая квартиру постоянно подтапливают соседи сверху и хозяева попросили поставить Диф. на вводе, шоб в очередной раз,ежвив шо сразу отрубило и идти доброй тетеньке говорить все что о ней думают. Действия простые - идешь в магазин, покупаешь, меняешь. Но вот, то ли не ходовые они, то ли шо? Вообщем небыло на тот момент в магазинах 40А, вот и пришлось взять 50А. Пришел "хитрый" дядечка из жека с какой то вумной тетечкой и грит типа низя 50, нуна 40 если что замкнет мы на вас спишем. Хозяева естессно забеспокоились. Вот я и решил прояснить эту тему. Если низя, где это написано? А если не запрещено, значит разрешено. Параметры проверил Диф (100мА) срабатывает на 72 мА - норма, ток КЗ 1400 больше 1,1х50=550А соответственно время отключения в норме даже для группового автомата (0,4 сек) а тут секционный (5с), счетчик 60А. Не вижу причины для беспокойства. Заменить на 40, конечно, не проблема, но задето профессиональное самолюбие... Ошибся, да, бывает, но ты ж объясни, докажи. Приму, еще и спасибо скажу за науку. А так, если кажный ЖЕКовский электрик свои нормы диктовать будет.... Есть и там, конечно, грамотные ребята, сам с этого начинал, знаю эту кухню. Человек, который мне некие тонкости рассказывал и по сей день там вращается. Но мы как то старались придерживаться правил, и к экзаменам нас не 6 часов готовили, а полных 5 рабочих дней, потом экзамен в реальной комиссии из 5 человек пусть и внутренней, но реальной, как положено. А тут - хочу чтобы вот! Я сказал! Вообщем, если не прав, ткните мордом у дерьмо, умней буду ! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- push   Водной автомат на квартиру   10.8.2012, 7:11
- - RomanNV   Ну вобщем то вы в правильном направлении мыслите, ...   10.8.2012, 7:22
- - Работник   Норматива по амперажу нет. Ампераж автомата опреде...   10.8.2012, 7:59
- - Shturman1   ЦитатаНу вобщем то вы в правильном направлении мыс...   10.8.2012, 8:54
- - RomanNV   Ну и какими нормативами регламентируется использов...   10.8.2012, 9:20
- - Shturman1   ЦитатаАВ это лишь средство защиты. Применять его д...   10.8.2012, 9:32
- - RomanNV   А я уже лет 5 минимум ни в одном(!) проекте не...   10.8.2012, 10:53
- - Shturman1   Цитатаа как АВ пломбировать? В зависимости от ситу...   10.8.2012, 11:05
- - RomanNV   Т.е. если он сработает по какой либо причине, то б...   10.8.2012, 11:20
- - Shturman1   ЦитатаТ.е. если он сработает по какой либо причине...   10.8.2012, 11:26
- - RomanNV   Так смысл пломбировки какраз в том, чтобы исключит...   10.8.2012, 11:41
- - Shturman1   ЦитатаТак смысл пломбировки какраз в том, чтобы ис...   10.8.2012, 11:55
- - RomanNV   Ладно, убедили, что можно АВ запломбировать. Но эт...   10.8.2012, 12:00
- - Shturman1   ЦитатаНо это не отменяет его бесполезность на ввод...   10.8.2012, 12:14
- - Джоуль   ПУЭ. п. 1.5.36. " Для безопасной установки и...   10.8.2012, 14:48
- - savelij®   ИМХО Прямого нормативного указания на применение А...   10.8.2012, 16:07
- - Shturman1   У нас даже в технических условиях на подключение и...   10.8.2012, 16:20
- - Гость_Александр_*   А вам не кажется, что изначально всё дело было в э...   14.8.2012, 8:38
- - Олега   Скорее аргументом был номинал АВ в 40А "как у...   14.8.2012, 9:26
- - Rezo   Цитата('savelij®')А посему, вводной АВ - э...   14.8.2012, 10:55
- - Shturman1   ЦитатаПоэтому ПУЭ. п. 1.5.36 рулит, а все прочие ...   14.8.2012, 11:36
|- - Rezo   Вопрос автора заключается не в этом, а для сохране...   14.8.2012, 14:11
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 14.8.2012, 14:11) Вопрос ав...   14.8.2012, 22:59
- - с2н5он   почему 50 А - откуда такое значение?   14.8.2012, 23:18
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 15.8.2012, 0:18) почему 5...   15.8.2012, 9:40
|- - RomanNV   Цитата(Олега @ 15.8.2012, 11:40) Ужасы ка...   16.8.2012, 8:30
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 16.8.2012, 9:30) 1. Ну е...   16.8.2012, 11:32
- - push   Господа! Я смотрю тема развивается? Пару дней ...   15.8.2012, 3:51
- - RomanNV   Выбор автоматических выключателей описан в ПУЭ. АВ...   15.8.2012, 8:02
- - Rezo   ЦитатаРечь не о вводном квартирном, имхо. Ну понят...   15.8.2012, 9:40
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 15.8.2012, 9:40) Ну понятно...   15.8.2012, 13:05
- - Shturman1   ЦитатаЕсли им лень проводить контрольные замеры у ...   15.8.2012, 9:53
- - Rezo   А Вы у себя это не практикуете? И зачем у каждого ...   15.8.2012, 10:34
- - savelij®   ЦитатаКакое отношение к этому имеет Снабжающая или...   15.8.2012, 10:37
- - Rezo   ЦитатаА может стоит начать с проектировщика? Какое...   15.8.2012, 12:04
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 15.8.2012, 12:04) ..всё вид...   15.8.2012, 13:13
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 15.8.2012, 12:04) Вопрос то...   15.8.2012, 13:53
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 15.8.2012, 14:53) Все пост...   15.8.2012, 13:55
- - Shturman1   ЦитатаПримерно, как тут... Это вы привели схему с ...   15.8.2012, 12:23
|- - savelij®   Цитата(Shturman1 @ 15.8.2012, 13:23) Это ...   15.8.2012, 12:44
- - Shturman1   Полностью с вами согласен.   15.8.2012, 12:50
- - Shturman1   ЦитатаНо любому мало-мальски электрическому челове...   15.8.2012, 13:10
- - Rezo   Цитата('Олега')Этот автомат находится в ве...   15.8.2012, 13:24
- - Rezo   Уважаемый "Олега"! Не нужно "пе...   15.8.2012, 15:49
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 15.8.2012, 16:49) Уважаемый...   15.8.2012, 16:42
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 15.8.2012, 16:49) Поймите к...   15.8.2012, 16:58
- - Shturman1   ЦитатаВ итоге на пока разрешённые 5 кВт установлен...   15.8.2012, 16:42
- - Rezo   Цитата('Олега')Уважаемый Rezo! Впечатл...   15.8.2012, 19:17
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 15.8.2012, 19:17) .. я нигд...   15.8.2012, 23:19
- - push   Ну, рыбят, наговорили. Проясняю ситуевину. В подъе...   16.8.2012, 4:07
- - Shturman1   ЦитатаВопрос был конкретный - есть ли норма на ном...   16.8.2012, 8:32
- - RomanNV   А за перегрузку вводного кабеля должен беспокоитьс...   16.8.2012, 8:35
- - Shturman1   ЦитатаА за перегрузку вводного кабеля должен беспо...   16.8.2012, 8:42
- - Rezo   Цитата('Shturman1')А почему вы говорите то...   16.8.2012, 9:12
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 16.8.2012, 10:12) Совершенн...   16.8.2012, 12:00
- - Shturman1   Ну так какой вывод из всего выше сказаного? Я счит...   16.8.2012, 11:45
|- - Rezo   Цитата(Shturman1 @ 16.8.2012, 9:45) Ну та...   16.8.2012, 13:05
||- - Олега   Цитата(Rezo @ 16.8.2012, 13:05) И как пон...   16.8.2012, 17:17
|- - с2н5он   Цитата(Shturman1 @ 16.8.2012, 12:45) Ну т...   16.8.2012, 18:40
- - Rezo   Цитата('Олега')Приведите мой пост, где я г...   16.8.2012, 18:15
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 16.8.2012, 18:15) Вы что......   16.8.2012, 19:25
- - savelij®   А если взглянуть в ГОСТ 51628-2000, прил. Б, может...   16.8.2012, 18:55
- - Shturman1   Цитатаа если их как таковых нет? у нас последние и...   16.8.2012, 21:36
- - Rezo   Цитата('savelij®')А если взглянуть в ГОСТ ...   16.8.2012, 22:30
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 16.8.2012, 22:30) 1. А я р...   17.8.2012, 18:44
- - savelij®   ЦитатаТо что ограничение потребляемой мощности нуж...   16.8.2012, 22:59
- - push   Вот это я вопрос подкинул, даже и не думал что тем...   17.8.2012, 4:27
- - Rezo   Смешно!... Но было бы ещё смешнее, если бы не ...   17.8.2012, 19:45
- - nazyura   Автомат, или любое другое средство отключения счет...   2.9.2012, 8:04
|- - ZavGar   Цитата(nazyura @ 2.9.2012, 8:04) И... это...   2.9.2012, 10:45
|- - Олега   Цитата(nazyura @ 2.9.2012, 8:04) Запломби...   2.9.2012, 12:43
|- - ZavGar   Цитата(Олега @ 2.9.2012, 12:43) Вы жэковс...   2.9.2012, 13:51
|- - Олега   Цитата(ZavGar @ 2.9.2012, 13:51) Не пробо...   2.9.2012, 18:44
- - Rezo   Цитата('Гость_nazyura_*')Обслуживающий пер...   2.9.2012, 11:18
- - Гость   Цитата(ZavGar @ 2.9.2012, 13:51) Не пробо...   2.9.2012, 19:18
- - Гость   Извиняюсь за вставку цитаты выше... нечаянно вышло...   2.9.2012, 19:22
- - Rezo   Цитата('Гость_Гость_*')При чем тут "р...   2.9.2012, 20:21
- - push   Доброго времени суток, коллеги! Вернулся из от...   3.9.2012, 4:00
|- - ZavGar   Цитата(push)Вопрос только в одном - какое право ко...   3.9.2012, 9:19
|- - Олега   Цитата(ZavGar @ 3.9.2012, 10:19) Про ...   3.9.2012, 10:43
||- - ZavGar   Цитата(Олега @ 3.9.2012, 10:43) 1. Это бы...   3.9.2012, 11:25
||- - Олега   Цитата(ZavGar @ 3.9.2012, 11:25) И у знак...   3.9.2012, 22:37
||- - ZavGar   Цитата(Олега @ 3.9.2012, 22:37) Вот если ...   4.9.2012, 15:01
||- - Олега   Цитата(ZavGar @ 4.9.2012, 15:01) Солидный...   4.9.2012, 15:23
|- - push   [quote name='ZavGar' date='3.9.2012, 1...   5.9.2012, 5:27
|- - Олега   Цитата(push @ 5.9.2012, 6:27) и я о том ж...   5.9.2012, 8:59
|- - Олега   Цитата(push @ 5.9.2012, 5:27) .. начинают...   5.9.2012, 11:07
- - nazyura   Rezo Никто и никогда не давал право ни УК, ни её э...   3.9.2012, 16:59
- - Shturman1   ЦитатаНапример, правила не запрещаю установку счет...   3.9.2012, 17:12
- - Rezo   Цитата('nazyura')Rezo Никто и никогда не д...   3.9.2012, 17:29
- - push   Ну, Олег, разнесли в пух и прах. А кто сказал что ...   6.9.2012, 3:57
|- - Олега   Цитата(push @ 6.9.2012, 4:57) А кто сказа...   6.9.2012, 9:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 6.9.2012, 3:57) ....смотрим...   27.9.2012, 19:58
- - push   А кто сказал, что нет? Сходите наконец, куда нибуд...   7.9.2012, 4:06
|- - Олега   Это о проекте: Цитата(push @ 7.9.2012, 4...   8.9.2012, 10:08
- - nazyura   Не путайте "Божий дар" и яичницу! Я...   26.9.2012, 8:47
- - Rezo   Честно-говоря мало, что понял и вступать в ненужну...   27.9.2012, 17:29
- - nazyura   А вот это уже совсем "интересно"! В...   27.9.2012, 19:37
|- - с2н5он   Цитата(nazyura @ 27.9.2012, 20:37) Тем бо...   27.9.2012, 20:56
- - Rezo   Цитата('nazyura')Тем более, как я уже гово...   27.9.2012, 21:14