![]() Как правильно подключить диффавтомат? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как правильно подключить диффавтомат? |
Гость_Гость_Эдуард_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
Делаю разводку в коттедже, схема поэтажная, кабель от центрального щитка до этажного 4мм, затем от него розетки медью 2,5мм освещение 1,5мм, розетки отдельно от освещения. Розеточные группы разбиты из расчета 16А. На санузел, детскую, кухню хочется поставить имеющиеся диффавтоматы АВВ DS941-AC C16 ток отключения 0,03А(если правильно идентифицировал). Вопрос в следующем: нужно ли в группу после диффавтомата ставить дополнительно автомат 16А, или его функции выполняет дифф? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Дифавтомат - это УЗО и АВ в одном флаконе. Срабатывает как на дифференциальный ток (как УЗО), так и на перегрузку и сверхтоки (автомат).
А вот "голое" УЗО должно защищаться автоматом на ступень ниже. Ставите УЗО на 16А - значит, АВ на 10А (можете и меньше). УЗО на 20А - АВ не более 16А. И т.д. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 14:35 |
|
![]() |