Добрый день.
Делаю разводку в коттедже, схема поэтажная, кабель от центрального щитка до этажного 4мм, затем от него розетки медью 2,5мм освещение 1,5мм, розетки отдельно от освещения. Розеточные группы разбиты из расчета 16А. На санузел, детскую, кухню хочется поставить имеющиеся диффавтоматы АВВ DS941-AC C16 ток отключения 0,03А(если правильно идентифицировал). Вопрос в следующем: нужно ли в группу после диффавтомата ставить дополнительно автомат 16А, или его функции выполняет дифф? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Да, можно.
Повторюсь: дифавтомат (УЗО-Д) = УЗО + АВ. Поэтому, к примеру, диф С16 Iдельта 30 мА сочетает в себе как АВ С16, так и УЗО до 16А с уставкой дифтока 30 мА. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |