Подключение счтечика под напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счтечика под напряжение |
31.8.2012, 7:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
Здравствуйте, подскажите можно ли прямотоные счетчики и счетчики трансформаторного включения подключать под напругой, просто не очень хочется надолго отключать дом? Может ли счетчик выйти из строя?
|
|
|
31.8.2012, 13:56
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ставьте испытательные колодки, и не надо будет париться с отключениями при замене счетчиков. Даже наряд не будет нужен.
Техника безопасности запрещает работы без снятия напряжения, если возможны разрывы вторичных цепей трансформаторов тока. Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? Зачем? Можно спалить ТТ и (или) получить по пальцам. Теория нужна? Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2012, 13:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
31.8.2012, 17:14
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? Африка нам поможет - для сего есть крокодильчики, хотя согласен, что колодки лучше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2012, 17:34
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
для сего есть крокодильчики Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен.-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.9.2012, 11:15
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен. немного не досказал я, К-к вешается на отвертку, которой крутится болт на ТТ А может не стоит испытывать судьбу? И провести все работы при снятом напряжении... просто не очень хочется надолго отключать дом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|