![]() Как соединить тепловое реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как соединить тепловое реле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28238 ![]() |
Добрый вечер.......Есть пускатель трехфазный АВВ и тепловое реле к нему той же марки для зашиты эдектродвигателя от перегрева.
Непонятно куда подсоединятся надо клеммами на тепловом реле 95 NC 96 и 97 NO 98 и еще две клеммы на пускателе это 13NO и 14NO. Спасибо... |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_SATAK_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Так кто нибудь может помочь мне разрулить мой вопрос?
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Так кто нибудь может помочь мне разрулить мой вопрос? Попробуем так: Схема такая: Три фазы сети входят на рубильник, с рубильника три фазы входят на автомат, с автомата три фазы - на контактор, с контактора две фазы на тепловое реле и дальше на двигатель насоса, третья фаза с контактора мимо теплового реле - на двигатель насоса. Это - силовая цепь. Теперь - цепь управления (однофазная): С выхода рубильника берём одну из фаз, из питающей сети - ноль. В цепь фазы включаем однополюсный автомат не более чем на 6 ампер (если захотите, двухполюсный на ноль и фазу и УЗО на ноль и фазу), далее фаза идёт на один провод поплавкового выключателя, возвращается - по второму, заходит на клемму 95NC теплового реле, выходит на клемму 96NC, далее соединяем перемычкой вывод 96NC с клеммой A2 катушки контактора, с катушки A1 контактора ток уходит в "Ноль" (или к "нулевому" выводу УЗО, если его поставили). Всё. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |