Господа ткните носом в ссылку или опровергните. Этажный щиток вводной автомат до счетчика. Есть ли норматив по амперажу. Вообщем тема такая Установлен диф. 50 А пришли "электрики" из управляющей компании, говорят типа нельзя 50А нужно 40А. Мозгами понимаю что можно вообще рубильник установить для отключения при замене счетчика (коммутационный аппарат), найти не могу где это прописано. Помню что при длине линии чет меньше 20м допускается не защищать, или если в пределах сборки. Нужна ссылка на ПУЭ. Поможите если не сложно.
И что ни у кого нет мыслей. Удалось найти ПУЭ 3.1.15-3.1.19 Как понять 6м? т.е. проводник до 6м можно не защищать? И ответвление идет в пределах одного щитка, тоже можно не защищать. По требованиям установки счетчика - должен стоять коммутационный аппарат (можно рубильник). |
![]() |
|
![]() |
Гость_nazyura_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Автомат, или любое другое средство отключения счетчика,
предназначен только для обслуживающего персонала (... и ограничения по току)... правильно ? ... И... этот-же автомат, самое распостраненное средство для устройства пожара !!! Я работаю с электричеством всю (рабочую) жизнь (почти 40 лет), и не раз самолично сталкивался с этим. Запломбированный автомат, не дает вовремя заметить опасность возгарания из-за плохого контакта в его зажимах, который неизбежно следует после некоторого времени эксплуатации, особенно, при достаточной нагрузке. Бокс автомата, достаточно длинный, что-бы скрыть начавшее потемнение проводов из-за перегрева.... потом появляется "свеча" и... тут, кому как повезет... Из-за таких автоматов, у нас на дачах, сгорело немало построек, есть и людские жертвы. ... В правилах, нет безусловного требования или запрета ("запрещена эксплуатация") на использование схем без такого автомата. "должна быть предусмотрена установка ....", вот так и написано. По моему мнению, это значит, что обслуживающая организация (персонал), сам вправе определять необходимость такой установки. В многоквартирных домах, они стоят вне квартиры и по сути, являются собственностью "обслуги", кроме того, там без автоматов обойтись трудно (отключение подъезда итд итп..), а вот в частном секторе, дачах и им подобных, лучше их не ставить совсем, потому как тут и ак, работа электрика, часто сопряжена, либо с полным отключением, либо - с работой под напряжением. ... Так-что, мое твердое мнение такое.. Обслуживающий персонал (организация), вправе выбирать схему подключения счетчика, в зависимости от условий и прочих прочин. .. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Запломбированный автомат, не дает вовремя заметить опасность возгарания из-за плохого контакта в его зажимах.. Из-за таких автоматов.. А крышка клемм счетчика дает такую возможность? Есть несколько способов вычислить плохой контакт. .. Даём нагрузку, измеряем падение напряжения.. ..обслуживающему электрику делать это скурпулёзно, методично, раз в несколько месяцев и при подготовке к зимнему сезону при использовании электроотопления - лень! Вы жэковским мОнтером не пробовали работать? В конторе около 40 домов, в среднем по 50 квартир, умножаем.. Бывает больше, это на одного. Прибавим все прочие места, не неплохо бы падение обнаружить.. Кстати, где написано про обязанность мОнтера проводить эти измерения, "скурпулёзно" и "методично" ? В какой Методичке ? (по жизни у мОнтера одна "термопара" - свой личный палец, коим корпус АВ трогает ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |