Подскажите!!!!!
Снижает ли установка компенсирующего конденсатора в схемах включения люминесцентных ламп потребляемую мощность. На деле оказывается что комплект: лампа OSRAM 36 Вт, дроссель VS36, стартер OSRAM ST111 вместо 40 Вт на деле потребляют примерно 70-75Вт, а их 110 комплектов. Может ли сказаться то, что все это работает на улице. Если есть какая доп.информация или ссылка буду очень признателен за ответ. |
|
|
Гость_hpl 250_* |
20.3.2005, 13:11
Сообщение
#2
|
Гости |
прочитав вышеизложенное увы не нашёл правильного ответа
Потребляемая мощность комплекта лампа+пра для ЛЛ 36(L36) равна сумме среднеквадратичной мощности лампы (36 вт) и мощности потери в ПРА-дросселе( около 6 вт). При подключении конденсатора 3.7-4.0 мкф в двух ламповом светильнике последовательно одной из ламп устраняет стробэффект,снижает вредные пульсации а так-же даёт выходной косинус фи ок. 0.92. Можно кондёр и параллельно к светильнику подключить ,тогда он просто косинус поднимет. Увеличение косинуса фи и включение и отключение конденсатора активную потребляемую мощность почти не изменит (за исключением незначительных потерь ) но уменьшит потребляемый ток, нагрев проводки проще сказать, и номинал автомата а это даёт преимущества по выбору меньшего сечения проводов(за исключением нулевого) и использование коммутационных аппаратов на меньший ток. |
|
|