Господа! Помогите, пожалуйста, сложить картинку в голове.
Как правильно рассчитать нагрузку на шинах ТП (для выдачи ТУ) от нескольких жилых домов?
Предположим у нас имеется 1 дом на 200 и 1 дом на 100 квартир. Оба на газе.

У меня в голове 2 подхода:

1. Согласно п.6.31 СП 31-110-2003
Рр = Рзд.макс + К1Рзд1, + К2Рзд2 + … + КnРзд.n
Рр = Р(дом на 200 квартир) + К1Р(дом на 100 квартир), где К1=1
Т.е. нагрузка на ТП будет СУММАРНОЙ от этих домов.

2. Согласно п.6.2 СП 31-110-2003
Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт,
Ркв = Ркв.уд n, (1)
где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).
Рр = Р (расчет на дом, как на 300 квартир)
Т.е. нагрузка на ТП НЕ будет СУММАРНОЙ от этих домов.

за вариант N2 еще говорит РД 34.20.185-94 "При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться суммарное количество квартир, лифтовых установок и другого силового электрооборудования, питающегося от ТП, и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ."

Как все таки правильно?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 19.9.2012, 22:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Версия
Дом+дом как однотипные по максимумам - по 6.2
Школу прибавить по 6.31

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2012, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RaDDiveR   Расчет нагрузок нескольких жилых домов   19.9.2012, 13:03
- - с2н5он   6.31 для смешанной нагрузки так что 6.2   19.9.2012, 14:55
|- - RaDDiveR   Цитата(с2н5он @ 19.9.2012, 15:55) 6.31 дл...   19.9.2012, 15:18
- - Олега   Версия Дом+дом как однотипные по максимумам - по 6...   19.9.2012, 22:22
- - RaDDiveR   Или версия 2 Дома считаем как многосекционный дом,...   19.9.2012, 22:35
|- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 19.9.2012, 23:35) Или в...   20.9.2012, 14:02
- - с2н5он   Вы бы сначала с исходными данными определились   19.9.2012, 22:54
- - RaDDiveR   Я хочу знать правильную последовательность расчета...   20.9.2012, 6:54
- - RaDDiveR   Все вроде логично, да, у меня только на душе кошки...   20.9.2012, 14:23
|- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 20.9.2012, 14:23) в СП ...   20.9.2012, 14:43
|- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 20.9.2012, 14:23) Прост...   20.9.2012, 14:51
- - RaDDiveR   Вот один из расчетов, гуляющих по сети: http://www...   20.9.2012, 14:44
- - RaDDiveR   Вообщем финал таков: Р=К*Р(сумма кв. с газом ПО В...   20.9.2012, 14:58
|- - Олега   Во второй ссылке PΣmax=49,7+42+79,1+53,24+52+...   20.9.2012, 15:15
- - RaDDiveR   Значит, я попал, да? Сделал вот недавно расчет, ум...   20.9.2012, 15:51
- - Олега   Ну, небольшой запасец, не помешает. Типа на развит...   20.9.2012, 16:31
- - RaDDiveR   Посмотрите, пожалуйста вот этот проект. http://ww...   21.9.2012, 9:24
- - RaDDiveR   У кого еще какие мнения?   25.9.2012, 8:16