![]() Расчет нагрузок нескольких жилых домов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет нагрузок нескольких жилых домов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Господа! Помогите, пожалуйста, сложить картинку в голове.
Как правильно рассчитать нагрузку на шинах ТП (для выдачи ТУ) от нескольких жилых домов? Предположим у нас имеется 1 дом на 200 и 1 дом на 100 квартир. Оба на газе. У меня в голове 2 подхода: 1. Согласно п.6.31 СП 31-110-2003 Рр = Рзд.макс + К1Рзд1, + К2Рзд2 + … + КnРзд.n Рр = Р(дом на 200 квартир) + К1Р(дом на 100 квартир), где К1=1 Т.е. нагрузка на ТП будет СУММАРНОЙ от этих домов. 2. Согласно п.6.2 СП 31-110-2003 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт, Ркв = Ркв.уд n, (1) где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %; n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП). Рр = Р (расчет на дом, как на 300 квартир) Т.е. нагрузка на ТП НЕ будет СУММАРНОЙ от этих домов. за вариант N2 еще говорит РД 34.20.185-94 "При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться суммарное количество квартир, лифтовых установок и другого силового электрооборудования, питающегося от ТП, и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ." Как все таки правильно? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Вообщем финал таков:
Р=К*Р(сумма кв. с газом ПО ВСЕМ ДОМАМ НА ЭТОМ ТП)+ К*Р(сумма кв. с электропл. ПО ВСЕМ ДОМАМ НА ЭТОМ ТП) + К*школа да? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Во второй ссылке PΣmax=49,7+42+79,1+53,24+52+52+22*0,8+5,94=355,64 кВт расчетные нагрузки зданий получены для определенного числа квартир (в каждом здании свое) и понятно, что удельные нагрузки (и коэфф.спроса) были больше, чем для всей группы однотипных жилых.
Вообщем финал таков: Р=К*Р(сумма кв. с газом ПО ВСЕМ ДОМАМ НА ЭТОМ ТП)+ К*Р(сумма кв. с электропл. ПО ВСЕМ ДОМАМ НА ЭТОМ ТП) + К*школа да? Да. "К" у наибольшего слагаемого отсутствует. Обратите внимание на зависимость коэфф-та от того, какое здание с наибольшей расчетной нагрузкой (от перестановки местами) Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2012, 15:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 23:58 |
|
![]() |