![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 24710 ![]() |
Если АБК (административно-бытовой комплекс) выполнени на металлических сваях, должен ли быть проложен отдельный контур заземления. Если да, то ссылку дайте, плз.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления растеканию тока и если оно укладывается в требуемые рамки (см. ПУЭ) то можно ничего не делать.
Но нужно ещё вопрос молниезащиты рассмотреть. Возможно придётся выполнить горизонтальный заземлитель по периметру здания для исключения возможности образования шагового напряжения при попадании молнии (если вы вертикальные колонны будете использовать в качестве токоотводов). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |