Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Контур заземления

Gabik
сообщение 26.9.2012, 7:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.10.2011
Из: ХМАО
Пользователь №: 24710



Если АБК (административно-бытовой комплекс) выполнени на металлических сваях, должен ли быть проложен отдельный контур заземления. Если да, то ссылку дайте, плз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 26.9.2012, 7:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления растеканию тока и если оно укладывается в требуемые рамки (см. ПУЭ) то можно ничего не делать.
Но нужно ещё вопрос молниезащиты рассмотреть. Возможно придётся выполнить горизонтальный заземлитель по периметру здания для исключения возможности образования шагового напряжения при попадании молнии (если вы вертикальные колонны будете использовать в качестве токоотводов).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gabik   Контур заземления   26.9.2012, 7:39
- - с2н5он   не обязательно п.1.7.109 ПУЭ правда если сваи удов...   26.9.2012, 7:44
- - RomanNV   После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления...   26.9.2012, 7:54
- - Gabik   Спасибо ребята, вы помогли мне съэкономить бюджет ...   26.9.2012, 8:56
- - Работник   ЦитатаПосле монтажа нужно выполнить замеры сопроти...   26.9.2012, 9:00
|- - Олега   Цитата(Работник @ 26.9.2012, 10:00) Это к...   26.9.2012, 14:20
- - Gabik   Раз уж затронули вопрос про заземление,то как дол...   26.9.2012, 12:04
- - RomanNV   Никакой разницы нет. Нужно только предусмотреть на...   26.9.2012, 12:19
|- - Gabik   Цитата(RomanNV @ 26.9.2012, 15:19) Никако...   27.9.2012, 6:14
|- - drmorgan   Цитата(Gabik @ 27.9.2012, 7:14) А как про...   27.9.2012, 20:15
- - Работник   ЦитатаСчитаете нормативы на повторные заземлители ...   26.9.2012, 15:03
- - Работник   Похоже как обычно, видимую часть регулярно подверг...   27.9.2012, 8:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Работник @ 27.9.2012, 8:13) Похоже...   27.9.2012, 8:29
- - с2н5он   откуда такая периодичность?   27.9.2012, 20:46
- - drmorgan   Цитата(с2н5он @ 27.9.2012, 21:46) откуда ...   27.9.2012, 21:22
- - Гость сочувствующий   Цитата(drmorgan @ 27.9.2012, 21:22) ...   27.9.2012, 21:43