Если АБК (административно-бытовой комплекс) выполнени на металлических сваях, должен ли быть проложен отдельный контур заземления. Если да, то ссылку дайте, плз.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Похоже как обычно, видимую часть регулярно подвергать визуальному осмотру, и раз в 6 лет со вскрытием грунта.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Похоже как обычно, видимую часть регулярно подвергать визуальному осмотру, и раз в 6 лет со вскрытием грунта. В моём издании ПТЭЭП: приложение з - 26.3. Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле: 1) электроустановок, кроме ВЛ; Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |