Столкнулся с такой проблемой:
при проектировании шкафа управления по расчетам вышел на автоматический выключатель 160 А. По правилу селективности вводной должен быть на ступень выше (т.е. 200А), но по расчетам там хватает 160 А "за глаза". Вопрос: имею ли я право поставить вводной автомат на 160 А и почему. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2005 Пользователь №: 2606 ![]() |
После вашего ответа еще раз перечитал паспорт на автомат.
Так и есть: "Тепловые расцепители ВА88*33/35/37 имеют регулируемую уставку от 0,7 до 1,0 In". А ситуация в данном шкафу следующая: имеем 4 потребителя: - 2х30 кВт - дробилки запитанные по каскадной схеме через устройство мягкого пуска. Питаются от одного автомата ВА 88-35 160 А - 2х1,1 кВт - загрузочные шнеки этих дробилок. С ними проблем нет Рассчитываем ток теплового расцепителя на входном автомате: Pсум = 62,2 кВт Iрасч = 111,2 А Iрасцеп = 111,2 А*1,25 = 140 А Ближайший номинал 160 А, но по правилу селективности должны ставить 200 А ![]() Или же мы можем поставить: - входной автомат на 160 А и уставку поставить на 1,0 Iн; - автомат на 2 дробилки на 160 А и уставку поставить на 0,7 - 0,8 Iн; |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |