Столкнулся с такой проблемой:
при проектировании шкафа управления по расчетам вышел на автоматический выключатель 160 А. По правилу селективности вводной должен быть на ступень выше (т.е. 200А), но по расчетам там хватает 160 А "за глаза". Вопрос: имею ли я право поставить вводной автомат на 160 А и почему. icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Mickle
сообщение 22.3.2005, 10:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.3.2005
Пользователь №: 2606



После вашего ответа еще раз перечитал паспорт на автомат.
Так и есть: "Тепловые расцепители ВА88*33/35/37 имеют регулируемую уставку от 0,7 до 1,0 In".

А ситуация в данном шкафу следующая:
имеем 4 потребителя:
- 2х30 кВт - дробилки запитанные по каскадной схеме через устройство мягкого пуска. Питаются от одного автомата ВА 88-35 160 А
- 2х1,1 кВт - загрузочные шнеки этих дробилок. С ними проблем нет

Рассчитываем ток теплового расцепителя на входном автомате:
Pсум = 62,2 кВт
Iрасч = 111,2 А
Iрасцеп = 111,2 А*1,25 = 140 А
Ближайший номинал 160 А, но по правилу селективности должны ставить 200 А icon_confused.gif

Или же мы можем поставить:
- входной автомат на 160 А и уставку поставить на 1,0 Iн;
- автомат на 2 дробилки на 160 А и уставку поставить на 0,7 - 0,8 Iн;
Вернуться в начало страницы