хдравствуйте. Вопрос в следующем:трансформатор тока установлены в ру 0.4, счетчик в отдельном шкафу учета. Что тянуть от тт до счетчика, провода пв3 или кабель? Как делать по нормам? Как на практике?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
ЩУ и РУ-0,4кВ не имеют общей стенки? Если прокладывать придется не в пределах щита, по стене - тогда кабель. Так в проектах, и так правильнее. Если линия не будет иметь открытой прокладки, лучше проводами. И конечно если монтажные условия, радиусы сгибов не позволяют применить кабель, ничего не остается как провода применить. Но тогда в трубе и проложить, в гофре.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |