Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

провода или кабели от тт? , что использовать?

Romanich85
сообщение 12.10.2012, 7:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



хдравствуйте. Вопрос в следующем:трансформатор тока установлены в ру 0.4, счетчик в отдельном шкафу учета. Что тянуть от тт до счетчика, провода пв3 или кабель? Как делать по нормам? Как на практике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 12.10.2012, 8:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В данном случае опираться нужно на условия прокладки. Для ПВ-3 это звучит так:
Цитата
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования;
монтажные радиусы изгиба — не менее 5 диаметров;

Для ВВГ:
Цитата
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник