Исходные данные:
позвал знакомого электрика заменить старый электросчетчик на новый по предписанию электроснабжающей организации. Живу в кирпичной пятиэтажной хрущовке на пятом этаже, при этом старый счетчик стоял в квартире, а новый необходимо было вынести на площадку в щит на старое место. Начали значит демонтаж-монтаж, собрал электрик временную схему (без электросчетчика) проверил, все работает. Подключил счетчик, включил пакетник и тут на каком то из нижних этажах что то зашумело/загремело, тут же выключили пакетник, выбежал сосед и начал ругаться дескать у него в квартире 380 появилось вместо 220. Дальше больше, напряжение скакануло по всему подъезду выше 3-го этажа (как потом выяснилось) и не хотело снижаться. Соседи вызвали аварийку, которая нашла причину и составила акт: отгоревший контакт на нулевом провде на 3-ем этаже. В итоге в нескольких квартирах сгорели бытовые приборы.
Внимание вопрос: кто виноват что сгорели бытовые приборы, и какие должны быть мои действия?

п.с.: на 100% схема подключения моего электросчетчика была правильная, и ущерб соседям как-то не хочется платить, тем более что себя виноватым не считаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 12.10.2012, 17:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Внимательно прочтите текст автора ,там сказано включил пакетник и пришел " амбасадор"
Прочитал. Написано:
Цитата
включил пакетник и тут на каком то из нижних этажах что то зашумело/загремело, тут же выключили пакетник
Где сказано что пакетник коротнул именно у автора?

Более того
Цитата
там ноль когда этот нашли еще и пакетник в этом же щите начал гореть
Цитата
его конструкция желает лучшего от времени и нагрузки выгарает нутро и при включение верхняя и нижняя галета замыкают между собой через шток
Вот никогда не встречал пакетников перекрытых между фаз по оси. Чаще всего выходит из строя механика переключения, быстрой коммутации не происходит, отсюда выгорает контактная группа. На корабле у вас они может со времён мамонтов пашут, или морской воздух для них вреден, или Посейдон, бес ему в ребро не хочет, что бы вы по его морям плавали. icon_biggrin.gif Пардон, ходили.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleksey985   нет ноля   6.10.2012, 15:46
- - Volt380   причиной отгорания нуля вы быть никак не можете, д...   6.10.2012, 16:14
- - Aleksey985   интересно почему именно в момент включения пакетни...   6.10.2012, 16:18
- - Volt380   да сто пудово там ноль уже на соплях висел, а ваше...   6.10.2012, 16:30
- - uvk2   А вотЦитатаи тут на каком то из нижних этажах что ...   6.10.2012, 17:14
- - Aleksey985   ЦитатаЭто что было? Сосед буйствовал, или звук дуг...   6.10.2012, 18:31
- - uvk2   А что делает пакетник в щитке? Или у вас старинные...   6.10.2012, 22:03
|- - Aleksey985   Цитата(uvk2 @ 7.10.2012, 2:03) А что дела...   7.10.2012, 10:38
- - Егорка Александрович   простите за личную тупость, НО как при отгорани но...   8.10.2012, 6:59
|- - roadster   Цитата(Егорка Александрович @ 8.10.2012, 6...   11.10.2012, 14:17
|- - Sist   немного не правильно на рисунке 380 + 380 напряже...   11.10.2012, 17:41
|- - roadster   Цитата(Sist @ 11.10.2012, 18:41) немного ...   11.10.2012, 20:14
- - Sinus   Стечение обстоятельств. Вашей вины нет. Шлите всех...   8.10.2012, 7:08
- - Aleksey985   Если моей вины нет, то виновата управляющая компан...   8.10.2012, 13:48
- - Sinus   Цитатаи боюсь что мне с их юристами не по силам бу...   8.10.2012, 14:11
- - haramamburu   Вот говорят же - нехрен лазить в щит - нет, не пом...   8.10.2012, 16:08
- - uvk2   Цитатаи два автомата, у некоторых автоматы старые,...   8.10.2012, 17:06
|- - Volt380   Цитата(uvk2 @ 8.10.2012, 18:06) . Ибо у н...   9.10.2012, 13:53
||- - antno   Цитата(Volt380 @ 9.10.2012, 13:53) как эт...   14.10.2012, 4:31
|- - Aleksey985   Цитата(uvk2 @ 8.10.2012, 21:06) Такие? п...   9.10.2012, 18:29
- - uvk2   У меня с этим расцепителем два раза провода горели...   9.10.2012, 18:25
- - uvk2   При большой нагрузке срабатывает как раз тепловой ...   10.10.2012, 6:03
- - ez81   Могло и из-за Вашего пакетника произойти его конст...   11.10.2012, 17:57
- - uvk2   ЦитатаМогло и из-за Вашего пакетника произойти...и...   11.10.2012, 22:52
|- - ez81   Цитата(uvk2 @ 11.10.2012, 22:52) Пакетник...   12.10.2012, 7:44
- - Sinus   ЦитатаПопадались редко правда, похожие на этот оди...   12.10.2012, 11:16
- - Работник   ЦитатаАЕ 1031 или АЕ 1031м, эти автоматы имеют обе...   12.10.2012, 11:35
- - uvk2   ЦитатаВнимательно прочтите текст автора ,там сказа...   12.10.2012, 17:30
|- - ez81   Цитата(uvk2 @ 12.10.2012, 17:30) Прочитал...   12.10.2012, 18:56
- - uvk2   Ув.ez81, пакетники я разбирал и неоднократно. Ваше...   13.10.2012, 16:04
- - uvk2   Да нет, antno, я понял, о каких щитках автор пишет...   14.10.2012, 8:13
- - Aleksey985   время будет, сегодня выложу фото щита с площадки   27.10.2012, 10:16
- - Volt380   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E0%E...   27.10.2012, 21:23
- - Aleksey985   Вот наш щит сегодня пригляделся и ужаснулся, вся п...   28.10.2012, 9:36
- - case69rus   1.у соседа вашего скоро может настать конец искрич...   28.10.2012, 13:10
|- - Aleksey985   Цитата(case69rus @ 28.10.2012, 16:10) 1.у...   28.10.2012, 16:22
- - uvk2   Цитатався проводка висит на одном автомате 15А (сп...   28.10.2012, 21:21
- - case69rus   если этот терминал работает только на вас, то тогд...   28.10.2012, 22:33
- - Работник   [quote][узо работает не по напряжению, а по утечке...   29.10.2012, 8:15
- - Aleksey985   ЦитатаА где же ваш второй проводок, или так и былО...   29.10.2012, 16:11
- - uvk2   Цитатана такой же "советски" новый, чтоб...   29.10.2012, 17:23
- - Aleksey985   еще раз убедительно прошу ответить: может ли спров...   7.11.2012, 16:03
|- - Transformator   Цитата(Aleksey985 @ 7.11.2012, 17:03) еще...   12.11.2012, 21:30
|- - Сергей ДД   Цитата(Transformator @ 12.11.2012, 22:30)...   13.11.2012, 21:47
|- - Transformator   Цитата(Сергей ДД @ 13.11.2012, 21:47) Неч...   13.11.2012, 22:18
- - Volt380   может, но всё это явится следствием отвратительног...   7.11.2012, 16:08
- - uvk2   Цитатаможет ли спровоцировать пропадания нуля коро...   7.11.2012, 17:35
- - netraktorist   вообще нужно менять АЕ1031 на автоматы с токовой о...   7.11.2012, 18:14
- - Rezo   Цитата(uvk2)Вторая причина автоматы АЕ1031 не имею...   7.11.2012, 22:09
- - uvk2   Согласен. Болгарские БДС точно имели. Но не наши. ...   7.11.2012, 22:43
- - Сергей ДД   Вины автора топика нет, но действия вызвавшее все ...   11.11.2012, 13:36
- - uvk2   В вину могут вменить только то, что автор стал мен...   11.11.2012, 14:00
- - artemloik   Я тоже сталкивался с проблемой измерения "Фаз...   12.11.2012, 13:20
- - artemloik   Я тоже сталкивался с проблемой измерения "Фаз...   12.11.2012, 13:24
|- - savelij®   Цитата(artemloik @ 12.11.2012, 14:24) Изв...   12.11.2012, 15:13
- - uvk2   Мож я чего-то упустил, но где было КЗ?   13.11.2012, 18:05
- - Сергей ДД   Цитата(Aleksey985 @ 6.10.2012, 16:46) п.с...   13.11.2012, 22:26
- - Transformator   Не виновен.   13.11.2012, 22:28
- - uvk2   Невиновен - это с точки зрения логики и здравого с...   14.11.2012, 18:41
|- - Сергей ДД   Цитата(uvk2 @ 14.11.2012, 19:41) Невинове...   14.11.2012, 20:22
- - KVA   В судах обычно прав остается потребитель. Вашей ви...   16.11.2012, 17:21
- - uvk2   ЦитатаА вот открыть щиток не знаю, надо договор см...   17.11.2012, 8:17
|- - Сергей ДД   Цитата(uvk2 @ 17.11.2012, 9:17) Однозначн...   17.11.2012, 15:05
- - uvk2   Можете, но тогда вся ответственность на вас и ваше...   17.11.2012, 18:08
|- - Сергей ДД   Цитата(uvk2 @ 17.11.2012, 19:08) У собств...   17.11.2012, 19:04
- - uvk2   Да, к грамотному юристу. И пусть привлекают незави...   17.11.2012, 20:03