Столкнулся с такой проблемой:
при проектировании шкафа управления по расчетам вышел на автоматический выключатель 160 А. По правилу селективности вводной должен быть на ступень выше (т.е. 200А), но по расчетам там хватает 160 А "за глаза". Вопрос: имею ли я право поставить вводной автомат на 160 А и почему. ![]() |
![]() |
|
![]() |
Гость_Pavel_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Все как всегда-вроде элементарно, а начнешь разбираться...
Я не стал-бы изгалятся, и поставил 160 и 200. Тут селективность обеспечена априори. Тем более что от перегрузки нужно защищать каждый потребитель отдельно (реле перегрузки, автомат). Я как понял все потребители висят на одном автомате-тогда от его защитных свойств ничего не зависит (кроме к.з.). двигатель шнека сгорит, никто и не заметит, пока дым не увидят. Если я неправильно понял и защита по каждому агрегату имеется, то особенно не парься. Вариант 160 и 200, обеспечит и защиту, и селективность, тем более что распредустройства часто находятся под замком, и пока отышешь ключ, пока то -се, времени вагон. Хотя вариант с регулировками тоже проходит, но есть рероятность что кто-то, когда-то накрутит там все наоборот, и будет гемморой. Можно еще поставить автоматы одного номинала, но разного типа, например у В время срабатывания при2*I = 10с f e C =20c, т.е селективность обеспечивается |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |